1.过梁处得排水管道这种施工方法对吗,会不会造成日后管道堵塞,需要留检查口吗。2.两个洗手池的与主排水管的连接方式对吗。3.两根主管汇集的地方要有特殊处理吗。请教各位专家,谢谢。
1.过梁处得排水管道这种施工方法对吗,会不会造成日后管道堵塞,需要留检查口吗。
2.两个洗手池的与主排水管的连接方式对吗。
3.两根主管汇集的地方要有特殊处理吗。
请教各位专家,谢谢。
2楼
谢谢楼主分享
回复
3楼
第一张图,错误.从上游至下游应该依次是45度弯头(替换第一个90度弯头)-45度弯头(替换第二个90度弯头)-两个45度弯头(替换第三个90度弯头).
第二张图,正确.不过如果装修允许的话,不妨可以考虑把脸盆存水弯放在地面上以方便检修,或者干脆不在管道上做存水弯,直接用带存水弯(瓶型\环型\S型存水弯均可)的脸盆,并将脸盆下水管与PVC-U排水严密连接.
第三张图,正确.
回复
4楼
楼上说的很对,顶了。
回复
5楼
第一张图,90度弯头使用错误,应该采用45度弯头。且这里是“乙”字弯,按照规范或者是强制性条文,应该加检查口。
第二张图,没有原则错误。但是这个检查口没有什么意义,以后使用的时候要拆除吊顶,很麻烦。建议不做。在低山处理好久可以了
第三张图,如果两根主管携带排水量较大,应该考虑汇合后将管道放大一号处理。
回复
6楼
没什么,何必动龙骨啊
回复
7楼
谢谢楼上分享经验,学习了!
回复
9楼
谢谢楼上分享经验,学习了
回复
10楼
谢谢楼上的分享
回复
11楼
很专业的,谢谢分享!
回复