1.过梁处得排水管道这种施工方法对吗,会不会造成日后管道堵塞,需要留检查口吗。2.两个洗手池的与主排水管的连接方式对吗。3.两根主管汇集的地方要有特殊处理吗。请教各位专家,谢谢。
1.过梁处得排水管道这种施工方法对吗,会不会造成日后管道堵塞,需要留检查口吗。
2.两个洗手池的与主排水管的连接方式对吗。
3.两根主管汇集的地方要有特殊处理吗。
请教各位专家,谢谢。
12楼
学习了,谢谢楼主
回复
13楼
谢谢楼上分享经验,学习了!
回复
14楼
刚刚申请了一个账号,觉得土木在线真的不错,可惜就是土木币太少了
回复
15楼
谢谢楼上分享经验,学习了
回复
16楼
做设计就是缺少现场经验
回复
17楼
回复
18楼
第一张图,90度弯头使用错误,应该采用45度弯头。且这里是“乙”字弯,按照规范或者是强制性条文,应该加检查口。
第二张图,没有原则错误。但是这个检查口没有什么意义,以后使用的时候要拆除吊顶,很麻烦。建议不做。在低山处理好久可以了
第三张图,如果两根主管携带排水量较大,应该考虑汇合后将管道放大一号处理。
回复
19楼
不错呢~~学习到了东西!
回复