给为同仁给挑挑这个MNS柜里面不符合规范的地方!母线这样布置符合要求吗?
给为同仁给挑挑这个MNS柜里面不符合规范的地方!母线这样布置符合要求吗?
2楼
你是来干嘛的。。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
看了母线,好象不是NMS柜,倒象GCS柜?
回复
4楼
固定分隔式。做工还不错吧,就是联络柜双母线没处理好,导致主母线一前一后。其实联络柜加宽,做成侧翻母线,就不存在这些问题了。不管是从电气安全还是安装维护检修方便、以及美观来说,建议二次接线端子不要放置在一次回路进出线侧。绝缘子螺栓不能作为电气接线的紧固螺栓。
回复
5楼
xiaochuan_xuzho 发表于 2014-1-11 16:48 你是来干嘛的。。。。。。。。。。。。。我是来求救的啊!我感觉这个柜子做的不规范呢
回复
6楼
lingxuct 发表于 2014-1-11 18:06 看了母线,好象不是NMS柜,倒象GCS柜?我们订的就是MNS柜,做出来后这母线布置的让人看着别扭!母联布置我感觉不符合安全规范,但是没查到是哪条!并且母联柜铜排布置的在后期投运到时候,直接没法核相!
回复
7楼
东不成西不就 发表于 2014-1-11 19:38 固定分隔式。做工还不错吧,就是联络柜双母线没处理好,导致主母线一前一后。其实联络柜加宽,做成侧翻母线 …有没有规范可查呢?
回复
8楼
wangzhen7432 发表于 2014-1-12 00:24 我们订的就是MNS柜,做出来后这母线布置的让人看着别扭!母联布置我感觉不符合安全规范,但是没查到是哪条 …请朋友把你的“不符合规范”的怀疑点说出来,让我们看看是否存在。我说一下NMS柜与GCS柜结构上的不同点:NMS柜(出线柜)的水平主母线(铜排)布置在柜后中部,其设计的目的是减短分支母线;GCS柜(出线柜)的水平主母线(铜排)布置在柜顶部(图片中的那样);NMS柜的出线电缆(站在柜前看)在柜右侧,因柜后有主母线,后门是装死的;GCS柜的出线电缆在柜后。
回复
9楼
从图上看:母线夹上下没有夹到位。水平母排排列顺序应是从里到外,A、B、C、N。
回复
10楼
从图上看:母线夹上下没有夹到位。水平母排排列顺序应是从里到外,A、B、C、N。
回复
11楼
从图上看:母线夹上下没有夹到位。水平母排排列顺序应是从里到外,A、B、C、N。
回复