钢结构柱和混凝土柱是否可以共用基础
dp318
dp318 Lv.4
2014年01月10日 21:48:23
只看楼主

碰到一个小项目一边是单层钢构的厂房,无吊车,另一侧是配套三层混凝土框架结构办公楼,交缝处,不可避免,钢柱和混凝土柱有共用基础的位置,我先请教一下大家,此处基础,钢结构下面荷载明显不如混凝土荷载大,是否可以共用基础,若共用基础,需要考虑哪些因素了。

碰到一个小项目一边是单层钢构的厂房,无吊车,另一侧是配套三层混凝土框架结构办公楼,交缝处,不可避免,钢柱和混凝土柱有共用基础的位置,我先请教一下大家,此处基础,钢结构下面荷载明显不如混凝土荷载大,是否可以共用基础,若共用基础,需要考虑哪些因素了。
免费打赏
土木结构
2014年01月21日 12:14:36
53楼
当然可以啊 没问题的
回复
ggm7713
2014年01月21日 14:11:23
54楼
别的不说,我们公用同一个地球的。
所以,一定好用的,只是设计有点难度。
若是规范说不能用,那我就要打它耳光。
回复
kisswind00
2014年01月21日 16:38:42
55楼
我觉得如果单层厂房很小,可以考虑把单厂作为三层框架的一个偏跨。框架设置一个牛腿,梁直接搭上,铰接连接。这样也就不用考虑双柱基础了。
回复
zhangzhang023
2014年01月22日 14:01:23
56楼
问题是你怎么确定原来的基础荷载?
回复
会飞的斑马
2014年01月23日 10:15:49
57楼
学习了。还没做过此类的结构。
回复
caiduan11
2014年01月23日 11:47:18
58楼
理论没问题
回复
mudanlove
2014年01月23日 12:09:30
59楼
多多学习ing
回复
潜水艇
2014年01月24日 00:10:54
60楼
只要计算能通过,没什么问题的
回复
若儿
2014年01月24日 10:32:46
61楼
学习一下,我在工地上见过这个情况,需要注意柱脚构造吧,对吗
回复
shingta
2014年02月08日 12:04:21
62楼
这个应该是可以的,要综合考虑不同柱下的荷载组合
回复

相关推荐

APP内打开