请问采用反时限过流保护,当电流很大时反时限保护会不会0s动作,成为速断保护?
guop4
guop4 Lv.3
2014年01月10日 15:37:52
只看楼主

请教两个反时限保护的问题:(1)采用反时限过流保护,当电流很大时反时限保护会不会0s动作,成为速断保护?(2)如当3I时动作时间5s,2I时动作时间10s,那么当电流达到2I,反时限启动,过了9s,电流变为3I,那么反时限再过几秒动作呢?

请教两个反时限保护的问题:
(1)采用反时限过流保护,当电流很大时反时限保护会不会0s动作,成为速断保护?
(2)如当3I时动作时间5s,2I时动作时间10s,那么当电流达到2I,反时限启动,过了9s,电流变为3I,那么反时限再过几秒动作呢?
免费打赏
电气交流
2014年01月10日 15:59:07
2楼
从理论上来说,是可能的。
回复
lingxuct
2014年01月10日 16:30:12
3楼
研究这个问题与测量元件有关,以前的电磁线圈继电器的特性可以找书查一下,现在用综保,就要看保护逻辑控制过程。
回复
lesonlee
2014年01月10日 17:01:16
4楼
個人觀點-僅供參考~
(1)會快速啟斷(但要在其容許範圍內)但不是0s~至少數十ms以上
(2)馬上跳脫(啟斷)~其原理為積熱元件~與I^2 * t成正比

回复
加菲猫
2014年01月10日 17:53:14
5楼
老电磁反时限有10倍电流速断功能:)
回复
electricity
2014年01月10日 20:06:48
6楼
你的迷惑在于你没有真正算过一个反时限的整定计算。反时限有三种,IEC规定的。标准,极端,(忘了)。反正都是有各种的数学公式,80,37.5云云,先算出时间常熟T。最大故障电流一带入,就得到那个t了,不是0秒,但很小。因为你的最大故障电流总是一个定值,不是无限大。

wx_1610587978698:最大故障电流从哪里得到的

回复
electricity
2014年01月10日 20:11:18
7楼
这个简单,难得是 你的故障情况用哪种反时限,这个只能是参考手册和具体计算的例子了。不同的故障情况对应不同的反时限。你到网上搜搜电厂的整定计算,全套的,60W机组,从500KV 算到发电机,72万的主变,5万高厂变,启备变, 最后到380V,将近200页啊!那里面就有很多反时限。
回复
guop4
2014年01月11日 10:41:20
8楼


好的,非常感谢!
回复

相关推荐