电动阀如何配电?
zhoulh1234
zhoulh1234 Lv.7
2014年01月10日 12:41:23
只看楼主

电动阀是否有厂家的成套控制箱箱?如果有,从配电箱到电动阀控制箱需要配几芯线过去? 如果没有,从配电箱到电动阀需要配几芯线过去?是否单相为3芯,三相为5芯?

电动阀是否有厂家的成套控制箱箱?如果有,从配电箱到电动阀控制箱需要配几芯线过去? 如果没有,从配电箱到电动阀需要配几芯线过去?是否单相为3芯,三相为5芯?
免费打赏
rk5707
2014年01月10日 12:55:34
2楼
电动阀的控制箱一般都是成套厂家设计加工的(工艺提要求)。当然也可以由设计院出图。

从配电箱到电动阀控制箱需要配几芯线过去?
答:那要看你的电动阀用的是几相电,如果单相电三芯就可以。如果是三相的那就需要5芯了。
回复
电气交流
2014年01月10日 12:56:07
3楼
这个要和设备厂家交流。
电动阀分好多种,有电动阀,还有液动的,前者有位置开关和过扭矩开关,后者只有位置开关,
电动阀门我们常用的就这两种
回复
qq359879362
2014年01月10日 13:42:37
4楼
电动阀很多没有配套电控箱,要做配电设计。主电缆单相3芯,三相4芯。另外,根据电动阀的作用决定控制电缆为几芯,比如排烟管道阀门要有阀门状态信号等,须根据需要增加控制电缆。
回复
lesonlee
2014年01月10日 13:49:06
5楼
個人觀點-僅供參考~

咱們(海峽對岸)這裡-
有motor operated valve(MOV)電動閥~
及solenoid valve電磁閥~
俺印象中~
好像祖國也是這麼稱呼呀???



僅提供美國limitorque & 德國auma
兩家結線圖供參考~
(不好意思~年代有些久:L)

希望拋磚引玉~
能對樓主您有些幫助~




回复
zhoulh1234
2014年01月10日 14:33:07
6楼
lesonlee 发表于 2014-1-10 13:49 個人觀點-僅供參考~咱們(海峽對岸)這裡-莫非你是台湾同胞?
回复
zhoulh1234
2014年01月10日 14:34:31
7楼
qq359879362 发表于 2014-1-10 13:42 电动阀很多没有配套电控箱,要做配电设计。主电缆单相3芯,三相4芯。另外,根据电动阀的作用决定控制电缆为 …是冷水机房里面的中央空调电动控制阀。
回复
lesonlee
2014年01月10日 16:45:50
8楼
zhoulh1234 发表于 2014-1-10 14:33 莫非你是台湾同胞?是呀~
回复
lingxuct
2014年01月10日 17:02:25
9楼
不错,电动阀有好多种,国产老式都配“操作箱”,电源为三相380V,用四芯电缆到控制箱就可以,但控制箱到电动阀的电缆最多可以用18芯。

国外的limitorque电动阀、rotork电动阀,只要三相电源给它,控制可以接电缆,也可以接通讯(DCS控制),现在还有国产仿这二种的(温州有大厂)。
回复
zt19900602
2014年01月14日 15:58:22
10楼
zhoulh1234 发表于 2014-1-10 14:34 是冷水机房里面的中央空调电动控制阀。三根就可以了啊,我们用的江森控制的啊
回复
jiangnanxia123
2014年01月14日 16:28:35
11楼
楼主啊,你说的电动阀是不是70度防火阀 280度排烟防火阀啊
回复