求教在平面布置图中,照明支路的正确画法
xc3925
xc3925 Lv.7
2004年11月23日 22:45:45
来自于照明工程
只看楼主

前几天收到我所做的住宅项目施工图的审查意见,说:照明支路没有按照预制板孔的方向画,无法施工。我想问一下,在画平面布置图时,照明支路必须沿着预制板孔的方向(即真正施工时的走线)来画导线吗?而不能随心所欲画 导线吗?请指教。

前几天收到我所做的住宅项目施工图的审查意见,说:照明支路没有按照预制板孔的方向画,无法施工。我想问一下,在画平面布置图时,照明支路必须沿着预制板孔的方向(即真正施工时的走线)来画导线吗?而不能随心所欲画 导线吗?
请指教。
xc3925
2004年11月27日 20:27:28
12楼
谢谢大家的指教,开始我看到别人的图纸,照明支路沿着天花板斜着连结各个灯具和开关,所以我一直认为在平面布置图中只代表电气连接,而不表示具体的施工走线,看来这种想法错了,以后要注意了。再次谢谢大家。
回复
zqyzwlch2003
2005年02月16日 17:31:07
13楼

所言极是,设计在 一定程度上应能指导施工
回复
wobuzaihu
2005年02月17日 10:46:10
14楼
预制板我们这里早就不让用了,电气设计一定要和土建配合,什么叫配套专业,否则你那不叫施工图,叫原理图了,呵呵
回复
江南小生
2005年02月17日 16:25:42
15楼
大家说的都对呀,只是你去图纸下几个图看看,真正有几个能做到呀?
回复
李兴龙机电科技
2005年02月17日 16:33:33
16楼
哈哈!兄弟!看来我能帮你:
1.我在工厂搞了两个住宅楼,干施工,全部预制板。施工中管线必须走板缝;
2.采用预制板,在地震度8以下可以使用,我问过结构专业;
3.我认为,施工图也不能胡乱画,要和结构配合。其实也简单,预制板摆放有规律。
4.要特别注意,为了施工方便,不要灯灯连线,火线和零线都要经过灯开关。
5.我印象中,本站曾经有重庆的一份施工图,是采用预制板的。你查查。
不知你明白没有?
回复
zhoushu8
2005年02月18日 00:17:01
17楼


那是因为结构是现浇的,所以可以乱布线,
特别是高层建筑,空板的耐火极限不够,一般不用空板了,另外,客厅越来越大,不适合用空板,加上卫生间又多,所以大中城市基本没有空板,只有南方的小城市还在用空板。


若不按实际走线布置,那出的图就是废纸,没任何价值,不仅不能指导施工,还坏事,乱画的话按图预算每户200米线,实际要用400米,线路又是隐蔽工程,这钱怎么说的明白?没你的施工图我施工的还能说得明白,有你的施工图,反而解释不清了,没人信我用了那么多的线啊,这不是害人吗?
施工的怎么看搞设计的,他会尊重你么?

其实空板布置是有规律的,根本不需要上工地,拿着土建的结构施工图,琢磨一个小时就搞定,
回复

相关推荐