高层建筑的排烟问题
yilawyn
yilawyn Lv.12
2014年01月09日 19:44:33
来自于通风排烟
只看楼主

一高层建筑,裙房三层,主要为餐饮和多功能厅;主楼20层,为宾馆及办公。裙房各区域均需要机械排烟,中庭四周有走廊,中庭与走廊之间设置了防火卷帘,请问:1.裙房各个房间设置机械排烟,是分别设置几个排烟竖井至裙房屋面,还是设置一个竖井比较好?(餐饮肯定还是需要新风和排风,如果设置排烟管道,走廊吊顶里面可能比较拥挤,所以我考虑是否可设置多个竖井)2.主楼各个房间排烟是否考虑和走廊合设一套排烟?

一高层建筑,裙房三层,主要为餐饮和多功能厅;主楼20层,为宾馆及办公。裙房各区域均需要机械排烟,中庭四周有走廊,中庭与走廊之间设置了防火卷帘,请问:
1.裙房各个房间设置机械排烟,是分别设置几个排烟竖井至裙房屋面,还是设置一个竖井比较好?
(餐饮肯定还是需要新风和排风,如果设置排烟管道,走廊吊顶里面可能比较拥挤,所以我考虑是否可设置多个竖井)
2.主楼各个房间排烟是否考虑和走廊合设一套排烟?


免费打赏
yilawyn
2014年01月10日 11:56:47
2楼
没人知道吗?
回复
王农勤
2014年01月10日 12:57:04
3楼
设置多信竖井是可以的,不过,要占用一定的建筑面积的。所以,建议,结合建筑层高与平面布局,适当集中,尽可能少的设置竖井。
回复
半日浮云
2014年01月10日 14:00:27
4楼
1.设多竖井肯定要比单井好,假设在有浓烟的时候,多竖井才能及时顺畅的排烟,同种情况下单井是满足不了及时顺畅的需求。但很多项目只是按照排烟量来设计排烟井,这里面有土建设计、机电设计、成本等多方面的问题。
2.有条件当然是分开的好
回复
yilawyn
2014年01月10日 20:13:05
5楼
学习了,多谢各位不吝赐教