污水厂编制应急预案,提出了几个改进的地方,求指导
robin13
robin13 Lv.6
2014年01月09日 18:29:37
来自于水处理
只看楼主

本帖最后由 robin13 于 2014-1-9 18:30 编辑 污水厂编制应急预案时,专家提出二氧化氯发生器所用的药品(盐酸、氯酸钠)贮罐外需要建设围堰,防止药品溢流。不知道建厂时为何没有设计到,是否有参考的标准?ps厂子实在不正规,技术人员都不行啊。

本帖最后由 robin13 于 2014-1-9 18:30 编辑

污水厂编制应急预案时,专家提出 二氧化氯发生器所用的药品(盐酸、氯酸钠)贮罐外需要建设围堰,防止药品溢流。不知道建厂时为何没有设计到,是否有参考的标准?
ps厂子实在不正规,技术人员都不行啊。

boilet
2014年01月10日 14:57:02
2楼
个人感觉没有必要参考标准吧。只要根据现场的实际设计个围堰,保证围堰的高度能够了。围堰只是防止泄露外流无法控制,在储罐的围堰便设置排放口,引流到集水井就可以了。具体的水处理问题你可以到环.保通提问,希望可以帮得到你。
回复
huanbaoxinshou111
2014年01月10日 15:04:40
3楼
如果有溢流的可能,肯定要防范。如果没有这种可能,可以无视
回复
li125119629
2014年01月11日 08:32:59
4楼
盐酸什么浓度的?一般这种有危险、会腐蚀的药品不管是否会溢流,都要加上围堰,安监局会查。我们上个公司是药厂,安监局就要求必须弄个1米高的围堰。
回复
longlin1992
2014年03月18日 15:33:41
5楼
这个按常理是在初步设计上面要考虑的,属于安全方面的指标性要求,我们这边设计围堰一般不高0.3-0.5米左右;直径比罐体大400mm左右,填充细砂
回复
freesml
2014年03月19日 15:33:38
6楼
肯定是要的。:L
回复
zhanglan105105
2014年03月27日 13:55:26
7楼
我机构开展以工业废水、污水处理与回收利用,膜技术为主题内容的在职人员职业资格培训鉴定,5月9日定在广州,培训结束考试通过30天后取证,证书全国通用,网上可以查询。另外,我机构代评各专业中、高级职称,正规申报,手续齐全,每年申报一次,人力资源保障机构官网公示,可通过各方查询,请广大专业技术人员放心合作翟女士:18613840467 010-82864766