本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-9 18:44 编辑 今天跟着工程部到工地,发现工程中出现楼梯剪力墙的分布钢筋一级钢10的,代换三级钢10的钢筋,在我印象里好像不能代换吧?请大神出来说下,谢谢。

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-9 18:44 编辑

今天跟着工程部到工地,发现工程中出现楼梯剪力墙的分布钢筋一级钢10的,代换三级钢10的钢筋,在我印象里好像不能代换吧?请大神出来说下,谢谢。
免费打赏
冰河世纪2014
2014年05月19日 14:59:22
22楼
当钢筋的品种、级别或规格需做变更时,应办理设计变更文件
代换原则
等强度代换:当构件受强度控制时,钢筋可按强度相等原则进行代换。
等面积代换:当构件按最小配筋率配筋时,钢筋可按面积相等原则进行代换
有裂缝或者挠度要求时,代换后应进行裂缝宽度或挠度演算。
受力钢筋直径增大或者排数增多导致梁有效截面降低的,需要复核梁截面强度
有些构件不能用HPB代替HRB