关于钢筋代换的疑问
wuhuayu333
wuhuayu333 Lv.4
2014年01月09日 17:32:49
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-9 18:44 编辑 今天跟着工程部到工地,发现工程中出现楼梯剪力墙的分布钢筋一级钢10的,代换三级钢10的钢筋,在我印象里好像不能代换吧?请大神出来说下,谢谢。

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-9 18:44 编辑

今天跟着工程部到工地,发现工程中出现楼梯剪力墙的分布钢筋一级钢10的,代换三级钢10的钢筋,在我印象里好像不能代换吧?请大神出来说下,谢谢。
免费打赏
wuhuayu333
2014年01月12日 20:55:31
12楼
设计说了可以代换,间距由150改为120,谢谢大家:)
回复
edric880701
2014年01月12日 23:13:12
13楼
是设计变更嘛?
回复
常思己过
2014年01月13日 16:33:33
14楼
这只是面积相同了 但是强度达不到 不可取
回复
ljy6628
2014年01月16日 18:13:22
15楼
钢筋代换有等面积和等强度 很简单
回复
victor_911maker
2014年01月17日 00:54:05
16楼
用一级的代换三级的肯定不可以,必须出具设计变更。
如果用三级的代换一级的,也是不可以的,要有设计变更。但是实际施工中用强度高的代换强度低的,粗的代细的,而又不通过设计变更,这样的情况是很常见的。
回复
杰克
2014年03月09日 10:58:51
17楼
钢筋代换需要设计单位出变更
回复
lanwing320
2014年03月10日 09:36:45
18楼
三级可以代换一级
回复
lijun_1983
2014年03月20日 20:02:23
19楼

非常有用的参考资料,十分感谢!
回复
zhang19561123
2014年03月21日 19:46:54
20楼
施工中,任何钢筋的替换,均应经设计单位同意,方可替换。
回复
a12888888
2014年05月18日 21:58:03
21楼

代换也是有原则的,是要设计部门出变更的,按楼主的意思应该是偷工减料了不是钢筋代换