做化水项目时,出现一种情况,就是现场控制柜面板上的指示灯会暗暗的发亮
zxxxx_happy
2014年01月09日 17:17:09
只看楼主

做化水项目时,出现一种情况,就是现场控制柜面板上的指示灯会暗暗的发亮,也没有哪儿串到电呢,比如,明明泵没有启动,运行的灯会发出很暗的光。

做化水项目时,出现一种情况,就是现场控制柜面板上的指示灯会暗暗的发亮,也没有哪儿串到电呢,比如,明明泵没有启动,运行的灯会发出很暗的光。
QQ图片20140109171558.jpg

QQ图片20140109171558.jpg

免费打赏
szwyb
2014年01月14日 22:41:21
12楼
在指示灯的两端并个电阻,可以消除此现象
回复
zxxxx_happy
2014年01月15日 10:04:45
13楼
yu2013guoqing 发表于 2014-1-13 13:59 没说清除呀,采用的什么指示灯,LED的还是灯泡的LED的,现在灯泡的用的很少了
回复
zxxxx_happy
2014年01月15日 10:06:22
14楼
电气交流 发表于 2014-1-14 09:56 感应电压太大了,我们经常碰到。啊有什么解决方案呢?
回复
杰克
2014年01月15日 11:19:15
15楼
谢谢,学习学习
回复
tan213
2014年01月15日 15:59:35
16楼
谢谢,学习学习
回复
gao0906
2014年01月16日 11:25:22
17楼

谢谢,学习学习
回复
lswkg
2014年01月16日 16:13:16
18楼
szwyb 发表于 2014-1-14 22:41 在指示灯的两端并个电阻,可以消除此现象对头、对头、对头,就这样(够10个字了吧)
回复
l1751233729
2014年01月17日 16:56:42
19楼
谢谢,学习学习
回复
fyt5110404
2014年01月17日 17:57:13
20楼
这个可以测一下电压 应该是接地线未接劳吧·
回复
tsbaotong
2014年01月17日 18:39:45
21楼
零线接地问题,接地电阻太大