做化水项目时,出现一种情况,就是现场控制柜面板上的指示灯会暗暗的发亮
zxxxx_happy
2014年01月09日 17:17:09
只看楼主

做化水项目时,出现一种情况,就是现场控制柜面板上的指示灯会暗暗的发亮,也没有哪儿串到电呢,比如,明明泵没有启动,运行的灯会发出很暗的光。

做化水项目时,出现一种情况,就是现场控制柜面板上的指示灯会暗暗的发亮,也没有哪儿串到电呢,比如,明明泵没有启动,运行的灯会发出很暗的光。
QQ图片20140109171558.jpg

QQ图片20140109171558.jpg

免费打赏
yu2013guoqing
2014年01月13日 13:59:58
2楼
没说清除呀,采用的什么指示灯,LED的还是灯泡的
回复
lidazhi123
2014年01月13日 15:42:10
3楼
我怀疑是有灯的零线没有接好,可以重新在接一下零线。
回复
zbf44121508
2014年01月13日 16:08:19
4楼
零线没接好 建议多布置几道零线
回复
moon0467
2014年01月13日 16:41:05
5楼
遇到过类似情况,当时由于零线虚接。楼主可以查一下零线,仅供参考
回复
enceson
2014年01月13日 17:10:13
6楼
这个情况我们也遇到过,多数是一端接常开,一端直接连中性线,指示灯还是LED的那种,把指示灯的两根线全接入继电器中就没有了,就是用中间继电器过度下,现在的节能灯泡也会出现这种现象,一段时间直接闪一下,过一段时间在闪一下
回复
电气交流
2014年01月14日 09:56:05
7楼
感应电压太大了,我们经常碰到。
回复
lsc19590714
2014年01月14日 13:42:17
8楼
查一下接线方式,可能有串电压的情况。测一下电压值是多少?
回复
黄亚广2018
2014年01月14日 15:10:54
9楼
谢谢楼主的经验。
回复
灵魂魅
2014年01月14日 17:44:36
10楼
回复
01woool
2014年01月14日 18:08:21
11楼
很好的学习资料,,就是积分不够
回复

相关推荐