做化水项目时,出现一种情况,就是现场控制柜面板上的指示灯会暗暗的发亮,也没有哪儿串到电呢,比如,明明泵没有启动,运行的灯会发出很暗的光。
做化水项目时,出现一种情况,就是现场控制柜面板上的指示灯会暗暗的发亮,也没有哪儿串到电呢,比如,明明泵没有启动,运行的灯会发出很暗的光。
2楼
没说清除呀,采用的什么指示灯,LED的还是灯泡的
回复
3楼
我怀疑是有灯的零线没有接好,可以重新在接一下零线。
回复
4楼
零线没接好 建议多布置几道零线
回复
5楼
遇到过类似情况,当时由于零线虚接。楼主可以查一下零线,仅供参考
回复
6楼
这个情况我们也遇到过,多数是一端接常开,一端直接连中性线,指示灯还是LED的那种,把指示灯的两根线全接入继电器中就没有了,就是用中间继电器过度下,现在的节能灯泡也会出现这种现象,一段时间直接闪一下,过一段时间在闪一下
回复
7楼
感应电压太大了,我们经常碰到。
回复
8楼
查一下接线方式,可能有串电压的情况。测一下电压值是多少?
回复
9楼
谢谢楼主的经验。
回复
10楼
回复
11楼
很好的学习资料,,就是积分不够