做化水项目时,出现一种情况,就是现场控制柜面板上的指示灯会暗暗的发亮,也没有哪儿串到电呢,比如,明明泵没有启动,运行的灯会发出很暗的光。
做化水项目时,出现一种情况,就是现场控制柜面板上的指示灯会暗暗的发亮,也没有哪儿串到电呢,比如,明明泵没有启动,运行的灯会发出很暗的光。
22楼
学习 学习 但是我没看懂 请楼主告知一个问题 你的所有电磁开关有没有控制水泵的 这么接 就算你按碎了开关水泵都无法运行啊 交流学习 能不能不修改原图啊?
回复
23楼
是不是跟接触器并联的那几个灯会发亮?LED灯只有几个MA就可以工作了
回复
24楼
6楼正解,最好用中间继电器重动带信号灯可以解决。
回复
25楼
灯上加一只小电阻就搞定了
回复
26楼
之前我们24V的灯遇到过是0V电源没有接好,我想知道,最后是怎么解决的?
回复
27楼
路过,学习一下
回复
28楼
谢谢楼主们分享
回复