饮食业大型厨房的通风
xiaowanzick
2014年01月09日 15:33:35
来自于通风排烟
只看楼主

饮食业大型厨房的通风(风量、风压与多种状态下的风量平衡)(1)排风量估算当不具备计算条件时, 可按下列换气次数估算(一般不会具备)中餐灶间:60次·h―1西餐灶间:40次·h―1其他部分:20次·h―1(2) 设置全面排风设备,以解决炉灶排气罩排风设备不运行时的排风,不宜小于5次·h―1。(3)送风量(根据当地的气候特征)有组织的送风量不宜小于排风量的75%。其中:※经冷热处理的新风

饮食业大型厨房的通风(风量、风压与多种状态下的风量平衡)

(1)排风量估算
当不具备计算条件时, 可按下列换气次数估算(一般不会具备)
中餐灶间:60次·h―1
西餐灶间:40次·h―1
其他部分:20次·h―1


(2) 设置全面排风设备,以解决炉灶排气罩排风设备不运行时的排风,不宜小于5次·h―1。


(3)送风量 (根据当地的气候特征)
有组织的送风量不宜小于排风量的75%。其中:
※经冷热处理的新风25%左右,送至人员岗位。
※经过滤处理的新风50%左右, 送至排气罩边。
其它的25%左右, 为厨房负压引起的从其它房间(如餐厅)补入的空气。


(4)在炉灶排气罩排风设备不运行时,厨房仍应维持适度负压。

(5)炉灶排气罩排风设备的风压, 不宜小于800Pa。

(6)燃气厨房排风设备应防爆。


(7) 应执行的标准
※GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准》
※国家环境保护标准:HJ 554-2010《饮食业环境保护技术规范》

免费打赏
huainanking
2014年03月05日 09:53:26
12楼
也就是说,厨房设置排烟罩的前提下,换气次数应该按5左右?
回复
碗里木有鱼丸
2014年03月08日 17:06:45
13楼
谢谢大家的分享,学习了!
回复
sjh819
2014年03月09日 15:05:05
14楼
资料不错,谢谢分享。
回复
cd01230123
2014年03月12日 12:08:59
15楼
学习了。谢谢。
回复
青清苍野心
2014年03月26日 17:00:06
16楼
呵呵 实习期刚好在做公共食堂的通风设计,各种房间的通风换气次数都差不多可以查出来,在排气罩的选择上面有点困难,进风口、排风口、送风口的速度以及各风口的布置,糊涂啊 哪位前辈能给具体说说
回复
zhilengxiaozi
2014年03月27日 00:09:08
17楼
在做一个厨房,感觉要失败了
回复
zcy4712
2014年05月26日 10:59:21
18楼
(1)和(5)的计算方法是错误的,厨房排油烟不是通风换气,必须按炉灶的数量、烟罩的类型及束其它条件进行具体的计算。风圧应根据管道的长度、走向、风速等做详细的计算,800pa对有的厨房不够,有的厨房过大,应依具体案例考虑合理的方案后决定风压。
回复
凯文先生
2014年05月26日 15:35:07
19楼
我就是来学习的
回复
mofgyc
2014年05月28日 09:47:25
20楼
过去的说法排烟罩占65%,全面通风占35%,比这个平时按5次大太多了,现在不提这个比例关系了,是不是有什么新的理论了关于厨房通风?
回复
wjql3002
2014年06月06日 20:17:24
21楼
谢谢。
回复

相关推荐

APP内打开