这33层剪力墙结构梁抗剪、抗震是否有问题?
hebianshixie
2014年01月09日 15:02:29
只看楼主

现有工作范围内一商品房(现施工第一层)。 结构类型:剪力墙结构, 层数:33层, 结构设计使用年限:50年, 建筑结构安全等级:二级, 基础设计安全等级:二级, 地基基础设计等级:甲级, 建筑场地类别为:Ⅲ类, 抗震设防类别:丙类, 抗震等级:三级, 抗震设防烈度:6度 问题1:第一层结构施工时发现:结构梁都≦500mm,整个楼层梁均未设置腰筋,是否合理? 问题2:查设计图

现有工作范围内一商品房(现施工第一层)。
结构类型:剪力墙结构, 层数:33层, 结构设计使用年限:50年, 建筑结构安全等级:二级, 基础设计安全等级:二级, 地基基础设计等级:甲级, 建筑场地类别为:Ⅲ类, 抗震设防类别:丙类, 抗震等级:三级, 抗震设防烈度:6度
问题1:第一层结构施工时发现:结构梁都≦500mm,整个楼层梁均未设置腰筋,是否合理?
问题2:查设计图(如下图)不解:连梁腹板高度HW<450时,墙分布筋作为连梁腰筋?是否可以理解为剪力墙与上部梁是一体时,才有墙分布筋作为连梁腰筋,也就是分布筋到梁腰筋部位?而大部分结构梁是跨二剪力墙,梁下无墙类似框架梁;HW<450有无腰筋?
问题3:现在设计为什么用“不同式”来定义:有些用连梁腹板高度来划分、有些用梁截面高度来划分?二者不能统一?
请大家多指点、指点。不胜感激!

image_20140109150029.jpg

image_20140109150029.jpg

免费打赏
沐雨清风
2014年01月10日 22:27:40
2楼
好高端的样子,小白过来学习下
回复
taxuetianya
2014年01月12日 12:44:10
3楼
坐等高手
回复

相关推荐

APP内打开