建水秘3修订版P126喷淋例2-3虽然修改了原版秘3的当量长度错误,但是仍然有错误的说。首先是无伤大雅的小错误:表2-52应该为表2-51。然后是计算中的错误:P130表2-54中3-4管段起点压力0.17743应为0.17943;水力坡度应为1.069。前一个错误应该是印刷错误,不影响其他计算结果,但第二个错误应该是计算错误,DN40管道的内径是41mm,但计算内径应为40mm,表中的1.035是用内径41mm计算出来的,但实际应该用计算内径才对。这导致表中后续的计算数值发生一定出入,具体修改见附件。
首先是无伤大雅的小错误:表2-52应该为表2-51。