对甲醇的存储房间,其灯具是否需要防爆,探测器是否也需要防爆?
我爱拼搏
我爱拼搏 Lv.11
2014年01月09日 10:24:53
只看楼主

对甲醇的存储房间,其灯具是否需要防爆,探测器是否也需要防爆?

对甲醇的存储房间,其灯具是否需要防爆,探测器是否也需要防爆?
免费打赏
whilago
2014年01月09日 10:45:34
2楼
坐等答案,也来学习学习
回复
jianzhudianqic
2014年09月28日 06:56:04
3楼
也来学习学习!!!
回复
engineershao
2014年09月28日 08:34:44
4楼
没接触过,坐等高手!!
回复
sw3636844
2014年09月28日 08:54:24
5楼
也来学习学习
回复
zqlive7152
2014年09月28日 09:02:32
6楼
做过一个锅炉房 其中点火油泵间里面存储的是油 按防爆做的。
回复
karljungle
2014年09月28日 09:22:10
7楼
本帖最后由 karljungle 于 2014-9-28 10:55 编辑

需要做防爆
一般这种场合按2区要求即可
查“爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范”里最后的附表,以这个为准
这样爆炸介质“甲醇”电气设备的防爆等级为IP55 Exd ⅡA T2