本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-9 09:35 编辑 地下室开挖深度比主楼深度深约4米,且两基础间距离只有3米,如何处理?
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-9 09:35 编辑
地下室开挖深度比主楼深度深约4米,且两基础间距离只有3米,如何处理?
16楼
先深,回填,后浅!
要先同时施工就得支护,费用太高!
回复
17楼
沟通设计院,先做围护[砼桩、连续墙等]再开挖。
回复
18楼
zxl413663124 发表于 2014-1-9 11:40 先深后浅的施工顺序是可以考虑的。如果同时做,支护是要考虑的。如果先浅后深,支护是必须的。赞同楼上意见
回复
19楼
先深后浅的施工顺序是可以考虑的。如果同时做,支护是要考虑的。如果先浅后深,支护是必须的。正解
回复
20楼
先浅后深,支护是必须的
回复
21楼
我这里也是,主楼基础比车库基础高2米。 恐出现问题,找设计院出具意见,设计院称可不用考虑。现场为了方便施工在两米高差范围内只砌筑了砖胎膜。 我是害怕。 不过黄土的直立性还不错。目前没事。赶紧车库干完回填。
回复
22楼
应有一个剖面图
回复
23楼
先深后浅是必须的
回复
24楼
谢谢楼主分享
回复