关于发电机馈电电缆
fjk211
fjk211 Lv.10
2014年01月08日 18:18:25
只看楼主

公司里采购了一台400KW的柴油发电机,馈电电缆相线用YJV1*240、N线用YJV1*120,不知道这样合理吗?

公司里采购了一台400KW的柴油发电机,馈电电缆相线用YJV1*240、N线用YJV1*120,不知道这样合理吗?
免费打赏
hearthurtg
2014年01月08日 21:14:12
2楼
不考虑电压损失,功率因数一般取0.8,Ic=760A,这样选择应该可以。
回复
fjk211
2014年01月08日 23:15:42
3楼
hearthurtg 发表于 2014-1-8 21:14 不考虑电压损失,功率因数一般取0.8,Ic=760A,这样选择应该可以。谢谢!线路长度42米。
回复