对于低压变压器380V侧绝缘问题
加菲猫
加菲猫 Lv.12
2014年01月08日 16:38:49
只看楼主

请问一下各位,对于清扫后的低压变压器在送电前,变压器二次侧线圈绝缘都是怎么检查的呢?

请问一下各位,对于清扫后的低压变压器在送电前,变压器二次侧线圈绝缘都是怎么检查的呢?
zyz8438
2014年01月08日 16:41:29
2楼
绝缘直接用摇表进行测量即可。
回复
加菲猫
2014年01月08日 16:53:27
3楼
zyz8438 发表于 2014-1-8 16:41 绝缘直接用摇表进行测量即可。变压器二次侧中性点接地,没法进行摇测:)
回复
老灰兔子
2014年01月08日 21:23:03
4楼
断开中性点接地线测量对地、对铁芯和对高压绕组的绝缘电阻。
回复
hanzhg54
2014年01月08日 22:04:33
5楼
加菲猫 发表于 2014-1-8 16:53 变压器二次侧中性点接地,没法进行摇测接地就没法测了?这是什么思维?
回复
加菲猫
2014年01月09日 11:09:24
6楼
本帖最后由 加菲猫 于 2014-1-9 11:14 编辑

请教有实际经验的变配电运行工作前辈,对于清扫后的低压变压器送电倒闸操作,如何保证变压器二次侧线圈绝缘正常呢?
是不是低压部分实际工作中并不进行摇测呢?

回复
lingxuct
2014年01月09日 11:35:21
7楼
是的,没法直接测量的。

我要求下面人到变压器上拆开N套管上的工作接地连接后测量绝缘电阻。
回复
加菲猫
2014年01月09日 11:42:55
8楼
本帖最后由 加菲猫 于 2014-1-9 11:45 编辑 lingxuct 发表于 2014-1-9 11:35 是的,没法直接测量的。我要求下面人到变压器上拆开N套管上的工作接地连接后测量绝缘电阻。我们管辖低压变压器137台,在变压器检修时作业单位负责做交直流耐压试验和摇测绝缘电阻,对于发变配运行单位在配出线送电时需要摇测回路绝缘,现唯有变压器二次无法摇测,多年来一直不做绝缘检查。运行单位没有打头传统,我考虑测二次线圈直流电阻如何呢
回复
lingxuct
2014年01月09日 13:24:54
9楼
加菲猫 发表于 2014-1-9 11:42 我们管辖低压变压器137台,在变压器检修时作业单位负责做交直流耐压试验和摇测绝缘电阻,对于发变配运行单 …拆开变压器N套管上的工作接地,没有什么难度,应该需要摇测低压侧绝缘电阻。直流电阻当然要测,这二项都是“预防性试验”的内容。
回复