外界温度为25℃时,80X6的铜排载流量为1480A,而60X8的铜排载流量为1320A,多数解释为80X6的铜排散热面积大,所以电流大,可以理解。为什么变成双铜排后电流反而变小了呢? 同样的情况还有100X8和80X10的铜排,百思不得其解,谁能解答!!!不胜感谢!!! 而对于铝排,80X6的载流量为大,60X8的排载流量小,对应的双80X6的载流量为大,双60X8的排载流量小,符合散热面积大电流大的规律,同样100X8和80X10的单铝排和双铝排也符合散热面积大电流大的规律。
外界温度为25℃时,80X6的铜排载流量为1480A,而60X8的铜排载流量为1320A,多数解释为80X6的铜排散热面积大,所以电流大,可以理解。为什么变成双铜排后电流反而变小了呢? 同样的情况还有100X8和80X10的铜排,百思不得其解,谁能解答!!!不胜感谢!!!
而对于铝排,80X6的载流量为大,60X8的排载流量小,对应的双80X6的载流量为大,双60X8的排载流量小,符合散热面积大电流大的规律,同样100X8和80X10的单铝排和双铝排也符合散热面积大电流大的规律。
我查过网上的相关资料和新华书店的三种《电工手册》实体资料,都是如此,铝排符合规律,为什么铜排就不符合规律呢?百思不得其解,谁能解答!!!不胜感谢!!!
2楼
当工作电流超过单条母线的允许电流时,每相可用两条或三条矩形母线并联,为了更好地散热,条间要保持一定厚度的距离,但每相条数增加,其允许电流受散热条件变差和集肤效应的影响,并不成比例增加。
回复
3楼
路过学习学习
回复
4楼
这个应该是跟集肤效应有关,不同材质不同表面积的集肤效应而不同,这些细节问题感觉不必细究
回复
5楼
我也觉得 你不必深究 这个问题
回复
6楼
本帖最后由 lingxuct 于 2014-1-9 11:23 编辑
可以这样理解:
单排看散热面积,双排也同样看散热面积,但双排时,两排靠拢的二个面积被减掉了一些,双排的靠拢面积小,被减掉的也小,所以电流可以大了。
单排散热面积大的双排时被减掉的面积也大,所以,双排时反而比单时小的还小了。
回复
7楼
lingxuct 发表于 2014-1-9 11:03 可以这样理解:单排看散热面积,双排也同样看散热面积,但双排时,两排靠拢的二个面积被减掉了一些,双 …如果一定要深究的话,我觉得这个解释合理哈双排一般都是上下叠放的,80*6重叠的面积比60*8重叠的面积大
回复
8楼
这样计算吧:
单排散热面积—— 80X6为 2X(80+6)X长度=172X长度
60X8为 2X(60+8)X长度=136X长度
双排散热(把相靠面减掉)面积 80X2X6为 (2X80+4X6)X长度=184X长度
60X2X8为 (2X60+4X8)X长度=172X长度
看来184仍大于172,但母排二片都为立放,两片中间的散热与高度成反比,60的高度比80的要好。
回复
9楼
关键是楼主提出的
“铝排符合规律,为什么铜排就不符合规律呢?”问题所在,俺也头旋。
回复
10楼
也没差多少呀!实际应用中会忽略不计的
回复
11楼
学习中......
回复