制冷能力的自动调节和制冷系统运行范围的估计
hezhouxiang1989
2014年01月08日 12:53:55
来自于制冷技术
只看楼主

在朱瑞麒编的书中有一章节写的是制冷系统的自动调节,提到三大块,换热器的自动调节,膨胀阀的自动调节,压缩机自动调节,如果运用到实际机器中如何来看待三者间的联系,就是从一个平衡如何过渡到另一个平衡?最近在想比如换热器的设计,我们只是限定了一个的换热温差做的一个换热器,没有考虑到变工况的情况,如我按平均10的换热温差做一个风冷冷凝器,那么怎么来判断机器的合适运行范围,就是推荐的室外环境温度范围和室内环境温度范围,这个范围内冷量衰减在合适范围内,当然实验可以测出该范围。

在朱瑞麒编的书中有一章节写的是制冷系统的自动调节,提到三大块,换热器的自动调节,膨胀阀的自动调节,压缩机自动调节,如果运用到实际机器中如何来看待三者间的联系,就是从一个平衡如何过渡到另一个平衡?

最近在想比如换热器的设计,我们只是限定了一个的换热温差做的一个换热器,没有考虑到变工况的情况,如我按平均10的换热温差做一个风冷冷凝器,那么怎么来判断机器的合适运行范围,就是推荐的室外环境温度范围和室内环境温度范围,这个范围内冷量衰减在合适范围内,当然实验可以测出该范围。

我在想的是怎么从理论上判断,也由此来设定一些常规的高低压保护值(这样才比较合理点),事实上很多机器的适应范围是很差的,问题还是归结到如何从理论上判断分析机器的运行范围并设定合理的保护参数。

zhanghuihanxue
2014年01月10日 15:07:00
2楼
我认为当冷量和工况确认后,一切应以压缩机为中心来选择变动范围,
比如标准空调工况制冷量30KW,压缩机选好后.考虑到压缩机的运行范围,来选择冷凝器,蒸发器和节流部件.
当然选择压缩机前应知道使用工况的范围!
业余的,仅供参考!
回复
hezhouxiang1989
2014年01月10日 15:19:44
3楼
zhanghuihanxue 发表于 2014-1-10 15:07 我认为当冷量和工况确认后,一切应以压缩机为中心来选择变动范围,比如标准空调工况制冷量30KW,压缩机选好后 …我明白你的意思,如果压缩机本身冷量没法达到的话,换热器再去匹配也是没有意义的
回复

相关推荐