有压污水接入检查井如何消能
在水一方oo
2014年01月07日 21:44:25
只看楼主

本帖最后由 在水一方oo 于 2014-1-7 21:47 编辑 地下通道污水经水泵提升后就近接入道路污水检查井(检查井还没施工)如何消能?看了论坛的一些资料,有两种办法:1.在接入管末端焊接钢板2.通过跌水的方式消能,类似于沉泥井下部设有一定距离确保有足够的高度消能希望遇到过这种情况朋友来说说,这种情况该如何处理比较好:handshake

本帖最后由 在水一方oo 于 2014-1-7 21:47 编辑

地下通道污水经水泵提升后就近接入道路污水检查井(检查井还没施工)如何消能?
看了论坛的一些资料,有两种办法:
1.在接入管末端焊接钢板
1111111111111111.jpg
2.通过跌水的方式消能,类似于沉泥井下部设有一定距离确保有足够的高度消能
222222222222222.jpg
希望遇到过这种情况朋友来说说,这种情况该如何处理比较好:handshake



1111111111111111.jpg


222222222222222.jpg

免费打赏
q466079404
2014年02月12日 14:36:28
13楼
图集应该有做法
回复
hhhkkk666
2014年02月13日 21:03:07
14楼
选用图集上的跌水井就可以了,原理一样
回复
大水牛
2014年03月05日 22:40:08
15楼
第一种适用于口径比较小的管道消能,大口径管道消能还是做消能井通过堰溢流转换成重力流排放
回复
在水一方oo
2014年03月26日 18:52:15
16楼
后来看了下资料,此处消能的做法有两种,1、跌水消能,做成那种一级一级的50cm台阶下去的形式
2、做消力坎消能,可参考消水池的计算流程。
回复
muxinyu800406
2014年03月26日 23:35:02
17楼
选择消能井,图集上有

cof1567395013209:你好哪本图集有消能井?

回复
muxinyu800406
2014年03月26日 23:35:32
18楼
第二种办法,顶!
回复
wgh0168
2014年03月27日 08:50:07
19楼
得看现场具体实际情况,有无效能井位置,选择效能方法!!
回复
在水一方oo
2014年03月27日 08:50:48
20楼
muxinyu800406 发表于 2014-3-26 23:35 选择消能井,图集上有请问是什么图集?
回复
baiyuefei
2014年03月27日 17:46:47
21楼
我觉得不然 ,详细的消能方式 ,得用图纸表达。
回复
dbss0511
2014年08月04日 16:24:18
23楼
消能井的构造类似于成你井,但是井壁及底板需用砼加固吧
回复

相关推荐

APP内打开