本帖最后由 在水一方oo 于 2014-1-7 21:47 编辑 地下通道污水经水泵提升后就近接入道路污水检查井(检查井还没施工)如何消能?看了论坛的一些资料,有两种办法:1.在接入管末端焊接钢板2.通过跌水的方式消能,类似于沉泥井下部设有一定距离确保有足够的高度消能希望遇到过这种情况朋友来说说,这种情况该如何处理比较好:handshake
本帖最后由 在水一方oo 于 2014-1-7 21:47 编辑
地下通道污水经水泵提升后就近接入道路污水检查井(检查井还没施工)如何消能?
看了论坛的一些资料,有两种办法:
1.在接入管末端焊接钢板
2.通过跌水的方式消能,类似于沉泥井下部设有一定距离确保有足够的高度消能
希望遇到过这种情况朋友来说说,这种情况该如何处理比较好:handshake
2楼
我只是来帮版主顶一个:(
回复
3楼
《室外排水设计规范》
4.3.12 压力管接入自流管渠时,应有消能设施。
回复
4楼
第2种方法吧。
回复
5楼
合理选用污水泵扬程也可直接接入道路污水检查井。
回复
7楼
electricity 发表于 2014-1-9 10:13 http://xfcbbs.com/?fromuid=131972性福啊{:1_105:}这是什?不要发跟帖子内容无关的东西
回复
8楼
我觉得还是要视乎出口压力吧,合理确定泵的扬程是前提,压力过大可考虑方案二并在出口加装减压阀。
回复
9楼
一般都是通过消能井排入重力检查井
回复
10楼
消能井,就可以了
回复
11楼
地下通道污水经水泵提升后就近接入道路污水检查井,这两者高差能有多少?潜污泵扬程是多少?管路水头损失是多少?管末端出口余压有多少?
一般潜污泵扬程也就十来二十几米,到末端出口的富余压力应该也就三五米水头吧,感觉直接接入就可以了。至少我做的几个工程地下室潜污泵出水都是直接接入室外排水检查井的,呵呵
回复
12楼
压力转重力,正常情况下富裕水头不会太高,建议选第二种就可以了!