柴发水喷雾!!!!!!!!!!!!
nsknsk
Lv.12
2014年01月07日 12:43:54
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
在做一个柴发的水喷雾,设计上柴发是地下一和地下二直通的,但是水喷雾却在柴油发电机周围,请问下这个上面平行的主管怎么固定(离顶板还有四米多)。还有就是竖下来的喷头怎么固定?急求解决!!!
在做一个柴发的水喷雾,设计上柴发是地下一和地下二直通的,但是水喷雾却在柴油发电机周围,请问下这个上面平行的主管怎么固定(离顶板还有四米多)。还有就是竖下来的喷头怎么固定?急求解决!!!
免费打赏
j3917332
2014年01月08日 17:52:15
2楼
我的理解是在顶板上做吊架
回复
nsknsk
2014年01月08日 19:35:58
3楼
j3917332 发表于 2014-1-8 17:52 我的理解是在顶板上做吊架你见过4m多的吊件?
回复
wglgpsr
2014年01月12日 20:55:42
5楼
要做防晃支架。
回复