负荷计算问题,总的计算负荷是如何计算出来的啊
maxingling
maxingling Lv.9
2014年01月07日 12:18:46
来自于天正电气
只看楼主

求助,这总的负荷78是怎么计算出来的,我的方法是60+2*3,怎么也得不到78,求高手指点哈,万分感谢!

1.jpg求助,这总的负荷78是怎么计算出来的,我的方法是60+2*3,怎么也得不到78,求高手指点哈,万分感谢!

1.jpg

6plus
2014年01月08日 16:23:00
2楼
应该是72kW
回复
maxingling
2014年01月09日 17:16:55
3楼
我花了很长时间也算弄清楚了:
当系统中有单相也有三相负荷时,总负荷为单相负荷相加,取最大相负荷*3再加三相负荷。若只有单相时:则为单相负荷相加,取最大相负荷*3;若为三相负荷:则为三相负荷的和
如图中:A相负荷为:2回路加5回路即:1+2=3KW
B相负荷为:3回路加6回路即:1+2=3KW
C相负荷为:4回路加7回路即:2+2=4KW
所以C相负荷最大,取C相负荷*3加三相负荷就为总负荷:
4*3+60=72KW
这个行业太辛苦,把思路写下来,以有利于初学着,别走太多弯路

一二三死亡:你从那个规范看的呢

回复
太白云渡
2014年01月20日 23:26:59
4楼
楼上的知识太有用了!谢谢!
回复
dianqixiaojiang
2014年02月07日 17:08:30
5楼
是不是备用的也要加上?
回复
heiying1003
2014年02月10日 16:37:26
6楼
根据经验确定利用系数,但不要超过利用系数表的范围
回复
yanspeed
2014年03月01日 23:51:48
7楼
78KW应该是考虑预留的吧。
回复
ciqi
2014年03月02日 10:03:27
8楼
3.5.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
好好学习规范,老板的钱也不是打水漂来的。
回复
lijian112233
2014年03月04日 09:16:27
9楼
我告诉你怎么回事

三相负荷平衡 嘛 首先厨房的60KW排除在外
剩下S2-S10 只有S2 S3是IKW的回路 剩下的都是2KW 那么这就开始算平衡
S2+S5+S8=5kw S3+S6+S9=5KW S4+S7+S10=6KW
按照图纸看三相平衡取的最大的6KW 因此所有回路的功率也就是6*3=18kw
在加上厨房的60KW 就是78KW
回复
zz_mm_jj
2014年03月28日 16:18:37
10楼
1.先把单相负荷转换为三相负荷:取最大相负荷*3.选取单相负荷中最大的C相负荷4KW,转换为三相负荷为3x4=12KW
2.计算箱内总的安装负荷(三相负荷)为:12+60=72KW
3.根据现场情况,看是否预留容量Py(这个至可为0,也可按情况预留).则箱体的设备容量Pe=72+Py


回复
zz_mm_jj
2014年03月28日 16:19:35
11楼
相序还用A,B,C哪.现在国标都用L1,L2,L3,N,PE着.
回复

相关推荐

APP内打开