求助,这总的负荷78是怎么计算出来的,我的方法是60+2*3,怎么也得不到78,求高手指点哈,万分感谢!
求助,这总的负荷78是怎么计算出来的,我的方法是60+2*3,怎么也得不到78,求高手指点哈,万分感谢!
12楼
maxingling 发表于 2014-1-9 17:16 我花了很长时间也算弄清楚了:当系统中有单相也有三相负荷时,总负荷为单相负荷相加,取最大相负荷*3再加 …多谢!在实际工作经常会遇到这样的情况,这次终于搞清楚了。
回复
13楼
学习了,路过
回复
14楼
学习,很有用,刚做的图就做错了。赶紧改掉:P
回复
15楼
maxingling 发表于 2014-1-9 17:16 我花了很长时间也算弄清楚了:当系统中有单相也有三相负荷时,总负荷为单相负荷相加,取最大相负荷*3再加 …感谢!学到了!:):):)
回复
16楼
根据经验确定利用系数,但不要超过利用系数表的范围
回复
17楼
lijian112233 发表于 2014-3-4 09:16 我告诉你怎么回事 三相负荷平衡 嘛 首先厨房的60KW排除在外 S8不应该也是1KW吗
回复
18楼
学到了,长知识了!
回复
19楼
谢谢楼主无私分享
回复
20楼
谢谢楼主无私分享
回复
21楼
一般我们算备用负荷是不加进去的,备用指示我们哪个空开坏了就换。而天正备用是把备用负荷计算到里面的
回复