这张图纸实在看不明白........................
mr_chen188
mr_chen188 Lv.14
2014年01月07日 00:57:24
只看楼主

这是电动机无功补偿一次方案?

这是电动机无功补偿一次方案?

`091CG3[]PKGD%IFOT0P9OF.jpg

免费打赏
zigj
2014年01月07日 08:03:39
2楼
低压电动机就地补偿
回复
snowbell0711
2014年01月07日 08:09:44
3楼
只能看出是电容补偿。:L
回复
电气交流
2014年01月07日 08:17:36
4楼
就地补偿是最好的!
回复
加菲猫
2014年01月07日 08:22:16
5楼
我从事高压发供配电的,对低压不是很精通。
帮顶一下,从图上看,应该就是K1K2的软启动后转k0运行的低压电动机,带电容器起动和无功补偿的成套装置。
回复
ssqqugamd
2014年01月07日 08:32:51
6楼
图纸是工程语言,你写的字别人看不懂,虽然你费了不少的劲,虽知道你想干什么?
回复
engineershao
2014年01月07日 09:05:42
7楼
我也觉得是电动机的就地补偿。
回复
莫下雨
2014年01月07日 09:41:10
8楼
感觉是定子串电阻启动,并带就地无功补偿,但是,定子串电阻降压启动貌似已淘汰了,无功补偿也没有任何保护,不知是哪个年代的图纸
回复
wxdchgs
2014年01月07日 14:52:26
9楼
zjm1029 发表于 2014-1-7 09:41 感觉是定子串电阻启动,并带就地无功补偿,但是,定子串电阻降压启动貌似已淘汰了,无功补偿也没有任何保护 …确是定子串电阻启动,并带就地无功补偿。图纸是2011年12月的。启动后电阻退出运行(上KM1、下KM2断开)
回复
我爱喝绿茶
2014年01月07日 15:13:17
10楼
低压电机就地无功补偿,比较好了一种补偿方法。其他的看不出来了、
回复
mr_chen188
2014年01月07日 15:20:14
11楼
zjm1029 发表于 2014-1-7 09:41 感觉是定子串电阻启动,并带就地无功补偿,但是,定子串电阻降压启动貌似已淘汰了,无功补偿也没有任何保护 …也就是串电阻降压启动并带无功补偿?先合上KM1与KM2待全压启动后切换到KMO运行?可以这么理解吗