装配式冷库相关的问题
new_hvacer
new_hvacer Lv.3
2014年01月06日 17:44:55
来自于制冷技术
只看楼主

上海地区装配式冷库(冷媒氟利昂R22),面积超过300平米,是否需要按照防排烟规程设计机械排烟系统?冷库内的新风需要考虑否?还有其他需要考虑的么?

上海地区装配式冷库(冷媒氟利昂R22),面积超过300平米,是否需要按照防排烟规程设计机械排烟系统?
冷库内的新风需要考虑否?还有其他需要考虑的么?


new_hvacer
2014年01月15日 22:57:28
2楼
怎么没人答复
回复
luoloveshun
2014年01月15日 23:13:28
3楼
在我接触的相关冷库中无需考虑相关提项,不知道使用或者相关部门是否有特殊要求
回复
斗战圣佛
2014年01月16日 16:08:30
4楼
钢结构组合库(库板库)其为敞开式建筑无此规定,但库体外四周要有消防措施(消防栓)。
也无消防安全引入新风,有些水果蔬菜类冷库为食品呼吸安全要定期换气。
回复
lihe56221
2014年02月21日 13:42:06
5楼
消防安全引入新风,有些水果蔬菜类冷库为食品呼吸安全要定期换气。
回复
flhb_1998
2014年02月24日 00:00:39
6楼
感觉你的是气调库~放啥东西?
除了需要呼吸的果蔬且长时间,大密度,其他的冷藏没这方面的要求~
回复
ma-wyg
2014年04月18日 07:12:01
7楼
各位高手有相关的图纸吗,主要是如果做排烟的话,怎样采取保温措施;大家都是怎样处理这类问题的,很急
回复
yzn1964
2014年04月18日 10:43:55
8楼
单层面积超过3500平方需设防火分区,单间冷库面积超过1000平方需开2个门,库温4度以上库内需设自动喷淋系统,库温4度以下的不结冰库需设干式消防灭火系统。具体看规范。
回复
陈大亮
2019年07月04日 17:23:10
9楼

学习了,

回复
陈大亮
2019年07月04日 17:58:52
10楼

确认是丙类厂房还是仓库

回复
陈大亮
2019年07月04日 18:08:33
11楼

如是仓库1000平米以下不用排烟,如是厂房内的300以下房间不用设排烟

回复