消防泵 喷淋泵无法吸水
dbyuan0520
dbyuan0520 Lv.2
2014年01月06日 17:04:30
只看楼主

泵房4台泵 2台喷淋泵 55KW 2台消防泵 35KW 泵房在地下1层., 有设置水箱 问题如下: 4台泵 都能运转 但是都不吸水 管道压力打不上去.求大神分析下是什么问题.

泵房4台泵 2台喷淋泵 55KW 2台消防泵 35KW
泵房在地下1层., 有设置水箱
问题如下: 4台泵 都能运转 但是都不吸水 管道压力打不上去.求大神分析下是什么问题.
王农勤
2014年01月06日 17:20:38
2楼
吸水管漏气。所以要检查一下管路。
回复
大西瓜
2014年01月06日 17:26:07
3楼
1、考虑是不是消防水池里面的水泵吸水管位置高了?2、水泵在启动之前有没有往水泵里面灌足够的水?3、查看水泵的填料是否损坏或者压的不紧。
回复
toumingweixiao000
2014年01月06日 18:11:13
4楼
如果是自灌式水泵的话,应该不需要提前把泵腔灌满水的。如果是自吸式泵的话,倒确实应该提前把泵腔灌上水。
检查一下水泵接线,有没有接错导致泵反转,泵反转时也会出水,但出水压力力明显小。
检查一下泵出口管道上的止回阀有没有装反向。
检查一下泵吸水管路上,如果设置有过滤器的,拆开看有没有堵住造成吸水不畅。
回复
dbyuan0520
2014年01月06日 21:09:11
5楼
嗯 明天去现场检查下. 这个泵之前调试的时候OK的 , 前几天有维修,所以把水放掉过, 今天去试泵的时候就出问题了. 谢谢~
回复
dbyuan0520
2014年01月06日 21:09:55
6楼
wangnongqin2013 发表于 2014-1-6 17:20 吸水管漏气。所以要检查一下管路。嗯 明天去现场检查下. 这个泵之前调试的时候OK的 , 前几天有维修,所以把水放掉过, 今天去试泵的时候就出问题了. 谢谢~
回复
dbyuan0520
2014年01月06日 21:11:57
7楼
大西瓜 发表于 2014-1-6 17:26 1、考虑是不是消防水池里面的水泵吸水管位置高了?2、水泵在启动之前有没有往水泵里面灌足够的水?3、查看水 …明天去逐一排查下.
回复
dbyuan0520
2014年01月06日 21:12:45
8楼
wangnongqin2013 发表于 2014-1-6 17:20 吸水管漏气。所以要检查一下管路。水泵的填料是指…?
回复
dbyuan0520
2014年01月06日 21:14:25
9楼
toumingweixiao0 发表于 2014-1-6 18:11 如果是自灌式水泵的话,应该不需要提前把泵腔灌满水的。如果是自吸式泵的话,倒确实应该提前把泵腔灌上水。 …明天去逐一排查 ~ 谢谢
回复
云飘飘
2014年01月07日 07:09:02
10楼
阀门有没有关掉、吸水管是否真空、水池有没有水
回复
dbyuan0520
2014年01月07日 13:07:58
11楼
云飘飘 发表于 2014-1-7 07:09 阀门有没有关掉、吸水管是否真空、水池有没有水阀门 开的 吸水管 和 水池都有水
回复

相关推荐

APP内打开