有关10kV电流互感器二次测接地
feiyun.3
feiyun.3 Lv.2
2014年01月06日 15:55:15
只看楼主

请教下,10kV电流互感器二次侧的S2端,在互感器处接地,又在引至端子的位置,再次接地,这样做有什么坏处? 为什么有地方不允许这么做?

请教下,10kV电流互感器二次侧的S2端,在互感器处接地,又在引至端子的位置,再次接地,这样做有什么坏处? 为什么有地方不允许这么做?
lingxuct
2014年01月06日 16:09:08
2楼
一点接地就没有柜体并联电流可通过,二点接地就会发生柜体通过电流。
回复
feiyun.3
2014年01月06日 16:21:59
3楼
lingxuct 发表于 2014-1-6 16:09 一点接地就没有柜体并联电流可通过,二点接地就会发生柜体通过电流。没明白,电流也是同S1和S2端形成回路跟接地有关系吗?
回复
lingxuct
2014年01月06日 16:28:53
4楼
feiyun.3 发表于 2014-1-6 16:21 没明白,电流也是同S1和S2端形成回路跟接地有关系吗?一个电流有二条路径可以同时通过,是不是二条路径上都会有电流?
回复
feiyun.3
2014年01月06日 16:33:59
5楼
lingxuct 发表于 2014-1-6 16:28 一个电流有二条路径可以同时通过,是不是二条路径上都会有电流?那对整个电流互感器的二次回路有什么影响呢?
回复
lingxuct
2014年01月07日 08:00:24
6楼
feiyun.3 发表于 2014-1-6 16:33 那对整个电流互感器的二次回路有什么影响呢?如果一个配电室的多个电流互感器二次电流到处乱窜,会有什么影响?!
回复
莫下雨
2014年01月07日 09:04:37
7楼
这样接是不行滴,你没按照图纸接线哦
回复
feiyun.3
2014年01月08日 09:29:04
8楼
哎~干了这么多年高压,可能是我水平不行,你们这回答 我是真听不明白啊
回复
wgw5213344
2014年01月08日 15:12:42
9楼
不允许两点接地