本帖最后由 ccg881226 于 2014-1-5 14:30 编辑 朋友家里正在施工,直径1米左右,深10米上下,就靠近表层1米简易设置了一圈护壁(水泥标号看着就不高,内部无钢筋),1米以下土壤裸露,钢筋笼直接置入,有简易固定,但是现场发现,钢筋笼普遍存在位移,有的部位钢筋几乎挨着土壤。朋友是要建设一栋五层楼的普通居民楼,地质条件良好,在没有护壁的情况下居然没有坍塌。虽然桩基主要由混凝土承载压力,但是如此普遍存在这种问题,是否会对质量存在很大影响?对了,我还看到几个工人拿着不知道哪里来的木头在那里有气无力的振捣。。看到最后我都不知道该说什么了。。兄弟们有没有什么简易啊。。可是适当补救一下的。。
本帖最后由 ccg881226 于 2014-1-5 14:30 编辑
朋友家里正在施工,直径1米左右,深10米上下,就靠近表层1米简易设置了一圈护壁(水泥标号看着就不高,内部无钢筋),1米以下土壤裸露,钢筋笼直接置入,有简易固定,但是现场发现,钢筋笼普遍存在位移,有的部位钢筋几乎挨着土壤。那个护壁没钢筋什么,既然已挖完了,就不是很重要了
人工挖孔桩么?钢筋没保护层可不行喔!
对于深度大于10m的灌注桩混凝土浇筑时:可依靠混 10m凝土的落差形成的冲击力及混凝土自身重量的压力使其密实,该部分混凝土可不进行振捣,经验和试验结果证明,桩体混凝土的质量能够满足均匀性和密实性的要求。
回复
3楼
不错,多谢分享。
回复
4楼
人工挖的。。钢筋快挨到土壤,大概就是两三公分的样子。。大部分深度都是六七米的。。
回复
5楼
人工挖的。。钢筋快挨到土壤,大概就是两三公分的样子。。大部分深度都是六七米的。。
回复
6楼
人工成孔本身尽量不允许 看来你这地方是遇到了特殊情况,我们前一段时间也是采用了人工成孔的措施,不过相当难办手续的 既然钢筋笼子有偏移势必会影响到保护层的问题 这种情况下最好在笼子下去之前周围做出部分支撑板 以确保处在中心位置 如果已经下去了 在浇筑后 开挖时务必注意加固措施
回复
7楼
这个一是开挖时就应适当放大点,钢筋笼有的还做小点,就是怕挖的不准钢筋笼都不好放不下去,,,
一般没事的,笼上还是要挂些垫款块,尽量保证和土间有空,,,基本还好吧各方面做到位的话
回复
8楼
这样会造成钢筋笼过早锈蚀,可在笼中加短笼或加插筋至承台;
悬挂安放钢筋笼时,可双向小胶管窜笼钻孔与竖筋绑扎,并设置多层;
浇灌砼时打棒先中后边尾1/3处,
你的建筑无需孔桩基础,可设置埋深-2米、1800*2000承台基础即可,减少造价不少
回复
9楼
根据您的描述:采用的为人工挖孔桩(也许底部已经扩孔)护壁是为了防止孔的坍塌,只要土壤土质好不容易发生坍塌要及时浇筑混凝土,1米以下土壤裸露是对的,钢筋直接置入可以但是必须牢固定位确保保护层的控制,钢筋笼发生偏移会影响桩的受力,可以做静载检测看一下,一般桩混凝土用的商混的自流密实的混凝土,你所说的人工振捣底部无法密实,如果人工拌制的混凝土应该不会密实,强烈建议对桩进行检测,保证工程质量,桩的检测可以看一下规范,希望能给你帮助
回复
10楼
还有补充一句:人挖桩底部很大部分是没有钢筋的 密实的混凝土
回复
11楼
大家直说应该如何,没人说现在这样怎么纠正啊!
回复