墙顶砌筑问题,帮看看,谢谢啦!
齐齐上弦箭
2014年01月04日 13:29:33
来自于建筑施工
只看楼主

我们一个项目施工中发现:由于梁轴线居中(当时考虑了梁钢筋与其他跨钢筋拉通),而建筑填充墙与柱边平齐,墙顶无法按图集构造砌筑,如图所示。请问施工中该如何处理?有没别的办法?谢谢!

我们一个项目施工中发现:由于梁轴线居中(当时考虑了梁钢筋与其他跨钢筋拉通),而建筑填充墙与柱边平齐,墙顶无法按图集构造砌筑,如图所示。请问施工中该如何处理?有没别的办法?谢谢!

1.墙顶砌筑.png


填充墙顶部构造.png

免费打赏
逍遥六郎
2014年01月05日 19:51:26
12楼
凸出来的部分直接砌筑上去吧!
回复
雷文柏
2014年01月05日 20:49:56
13楼
让设计修改:梁底挑板压住墙顶或直接加宽梁,要不直接砌到顶
回复
chengjie198721
2014年01月06日 10:51:46
14楼
跟设计沟通,感觉是画错了。建筑画墙身图没有考虑结构板的抗冲切力
回复
土木小星星
2014年01月07日 11:18:49
15楼
植筋,立模板至离板顶5公分,浇混凝土,最后用砂浆抹平
回复
宏泰建工
2014年01月07日 15:07:47
16楼
看标准图集做法,工程是采用抗震构造措施。工程实际情况测量后按1-1图示制作不对称铁件连接框梁墙体。
回复
peijie121
2014年01月07日 15:33:47
17楼
;P;P;P;P;P学习!学习!!
回复
b102841451
2014年01月07日 16:03:09
18楼
shangxianjian 发表于 2014-1-4 14:15 嗯,其实没有考虑墙顶的拉结,但隐患还在啊应该说是没有考虑填充墙外观,梁底板底高度要用半转砌筑,竖向应该是没有拉结的
回复
gyggyy_006
2014年01月08日 10:37:20
19楼
这个应该是在设计时,建筑专业和结构专业没有沟通好造成的。如果还没有施工,完全可以改过来啊。
回复
louyuanjian1
2014年01月08日 10:53:09
20楼
卿子 发表于 2014-1-5 18:47 这应该是填充墙吧,用小砖把墙体补砌到板底就好了,将构造柱也做到板底。我现在做的这项目也有这种情况,抹 …你讲的很对的,但是要考虑好顶部的连接问题
回复
天三
2014年01月08日 11:13:22
21楼
按4号图,把水平的、垂直的刀把一块砌筑。