本帖最后由 ttxfeng 于 2014-1-6 07:35 编辑 实际工程中,总会有两个独立基础特别近的情况。疑惑一:基础下的力一般是按照图片中2的情况传力的,有个扩散角,那么就有个问题,重叠区域的应力很可能超过承载力。疑惑二:相比2没有扩散角的1反倒安全?疑惑三:从承载力的角度看,用联合基础比独立开来要好?本人理解:1越到基础边缘应力越小,2考虑应力叠加效应.目前规范尚无明确说明相邻基础的影响,包括验算下卧层。(昨天看了篇论文,说是可以按照净面积计算那部分附加应力。)那么再考虑到深度修正的影响,那部分承载力大部分情况应该可以满足。
本帖最后由 ttxfeng 于 2014-1-6 07:35 编辑
实际工程中,总会有两个独立基础特别近的情况。
疑惑一:基础下的力一般是按照图片中2的情况传力的,有个扩散角,那么就有个问题,重叠区域的应力很可能超过承载力。
疑惑二:相比2没有扩散角的1反倒安全?
疑惑三:从承载力的角度看,用联合基础比独立开来要好?
本人理解:1越到基础边缘应力越小,2考虑应力叠加效应.目前规范尚无明确说明相邻基础的影响,包括验算下卧层。(昨天看了篇论文,说是可以按照净面积计算那部分附加应力。)那么再考虑到深度修正的影响,那部分承载力大部分情况应该可以满足。
2楼
算出来特别近一般不做联合基础,哪怕只有一厘米,工地上人家用模板隔开的,做联合基础是算出来基础重合了,没办法了才做
回复
3楼
疑惑一:由于压力有扩散的作用,所以越往下,土的应力就越小,压力同时可以折算成填土深度修正,此处土体由于有外加压力,更不太可能发生隆起破坏。
疑惑二:当土层达到一定厚度时,实际受力情况是有应力扩散角的。
疑惑三:联合基础上部一般要配筋,算起来有点麻烦。
回复
4楼
我昨天在群里回答这个问题没有详细考虑,只是根据以往的经验,独立基础能分开尽量分开,这样好施工,省造价,如果再要考虑应力叠加,以及对沉降之类的影响,还真得好好想想,先看看大家的理解吧,集思广益:)
回复
5楼
高处能胜寒 发表于 2014-1-4 12:36 疑惑一:由于压力有扩散的作用,所以越往下,土的应力就越小,压力同时可以折算成填土深度修正,此处土体由 …这个关于疑惑一能够再详细点么,看了土力学教材还不是很明了
回复
6楼
这个是朗筑张老师的意见,大家参考。
回复
7楼
虽然重叠区域应力叠加,但土层往下承载力也会越高啊
回复
8楼
你这个只有在纸面上成立。。。事实上最起码两个基础得相距一定距离,这个距离就导致了整个扩散面的重叠后不会超过承载力。
回复
9楼
我假设的情况是介于做联合基础和单独基础之间的情况,比如距离只有200左右,这种基础设计中也是有的。
回复
10楼
一般情况下能分开还是分开
回复
11楼
ttxfeng 发表于 2014-1-6 07:33 我假设的情况是介于做联合基础和单独基础之间的情况,比如距离只有200左右,这种基础设计中也是有的。距离200..如何支模板!?只要有600左右,那么按扩散角45度来考虑,简单考虑基底为2.5*2.5的正方形的基础底面,在基底下0.6米处扩散面积会是13.7平方,折算为应力,会小于1/2的基底应力,所以就不存在问题了。所以,你说的这个问题仅仅是距离非常近的时候的问题。如果真像你所说的只剩0.2m的话,那不如做联合基础。。。
回复