建筑物竖向分区的问题
我要做攻城师
2014年01月03日 23:42:06
只看楼主

如果建筑物给水系统采用屋顶水箱供水,高位水箱到低区最低点卫生器具的静压是1MPa,那竖向最少该分几个区?如何考虑和解答呢?

如果建筑物给水系统采用屋顶水箱供水,高位水箱到低区最低点卫生器具的静压是1MPa,那竖向最少该分几个区?如何考虑和解答呢?
zcll一定行
2014年01月04日 10:23:00
2楼
分三个区。给水系统压力不大于0.45Mpa。
回复
造杯水
2014年01月04日 10:53:24
3楼
水规:(分区依据)
3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:
1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;
2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。
民用建筑节水设计标准
4.1.3 市政管网供水压力不能满足供水要求的多层、高层建筑的给水、中水、热水系统应竖向分区,各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,且分区内低层部分应设减压设施保证各用水点处供水压力不大于0.2MPa。
回复
liu8661497
2014年01月06日 08:57:55
4楼
楼上这位前辈解释的比较到位,但是对于消防等其他系统是不是请各位前辈综合一下。
回复

相关推荐

APP内打开