这个不能在内锚固是指hc不够吗?03g貌似有把钢筋画出支座 这个外面的搭接貌似长度不怎么够四分一的净跨还得减去1.5倍梁高,剩下的锚固不怎么够,要用套筒,或者焊接吗。如果焊接可以,能否在支座中才用焊接
这个不能在内锚固是指hc不够吗?03g貌似有把钢筋画出支座
这个外面的搭接貌似长度不怎么够四分一的净跨还得减去1.5倍梁高,剩下的锚固不怎么够,要用套筒,或者焊接吗。如果焊接可以,能否在支座中才用焊接
2楼
上图是底筋在柱节点锚固,只要同时满足伸过柱边Lae及柱中线加5d就行
下图是底筋搭接,要避开密箍范围,满足搭接长。在梁跨度不大的时候,避开密箍段搭接位置有时候就接近跨中了,也要避免。
回复
3楼
h8992 发表于 2014-1-3 16:56 上图是底筋在柱节点锚固,只要同时满足伸过柱边Lae及柱中线加5d就行下图是底筋搭接,要避开密箍范围,满足 …是说柱要大于锚固吗,要避开加密区吗,那一级抗震不是要两倍梁高
回复
4楼
a29864188 发表于 2014-1-3 23:10 是说柱要大于锚固吗,要避开加密区吗,那一级抗震不是要两倍梁高混凝土验收规范5.4.5:接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%;柱宽不要求一定大于锚固,柱宽小于锚固时可以弯锚(伸至柱另一侧、满足0.4Lae水平段、直弯向上15d),也可以直伸到另一侧的梁里。
回复
5楼
h8992 发表于 2014-1-4 12:08 混凝土验收规范5.4.5:接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等 … 谢 谢:)
回复
6楼
建议你用一级套筒连接,省事省料
回复
7楼
mony31 发表于 2014-1-5 09:36 建议你用一级套筒连接,省事省料套筒不是比较贵
回复
8楼
a29864188 发表于 2014-1-5 11:51 套筒不是比较贵可以让商务人员以一个楼为例来做个比较嘛
回复
9楼
不错,多谢分享。
回复
10楼
不一定要在支座出焊接吧