请教各位,室内采暖管线固定支架?
xiaowanzick
2014年01月03日 15:09:42
来自于采暖供热
只看楼主

大家好!我想问一下室内采暖管道固定支架怎样计算与选取?以前审图没有说过这个,这次审图的提出了这个问题,我以前室内没有做过固定支架。这次设计的是4层的办公楼,最长管线有35m,需要固定支架吗?

大家好!我想问一下室内采暖管道固定支架怎样计算与选取?以前审图没有说过这个,这次审图的提出了这个问题,我以前室内没有做过固定支架。这次设计的是4层的办公楼,最长管线有35m,需要固定支架吗?
jiaoshilaoguo
2014年01月12日 14:27:58
12楼
我是新手,我来学习了~
回复
water_doll
2014年01月15日 16:02:12
13楼
学习啦!非常谢谢!
回复
wozhentaoyan
2014年01月18日 11:57:57
14楼
谢谢分享!!!
回复
wjh531201
2014年02月04日 14:11:21
15楼
谢谢分享:victory:
回复
joshzz
2016年05月18日 08:54:46
16楼
固定支架间距.PNG《实用供热空调设计手册第二版(上册)》
回复
steed東
2016年05月19日 08:48:42
17楼
非常感谢,为楼主点赞
回复
二氧化硅
2016年05月25日 16:44:52
18楼
我们这里设计院里的行规:超过50的立管架设固定支架。你35米的,自然补偿就够了。
回复
cof1501115205053
2019年05月28日 09:19:39
19楼
想请问一下 只设置一个固定支架还能起到伸缩补偿的作用吗
回复
曲行者
2019年05月28日 10:36:10
20楼
中间设置一个固定支架即可  前提水温不要超过60℃
回复

相关推荐

APP内打开