室内垫层内敷设的采暖管能用热镀锌钢管吗
派大小星星
2015年07月18日 23:19:44
来自于采暖供热
只看楼主

国标图集中有室内垫层内敷设采暖管用塑料管如PB管的施工做法,请问各位,室内垫层内敷设的采暖管能用热镀锌钢管或焊接钢管吗?有没有谁这么做过?有什么弊端?

国标图集中有室内垫层内敷设采暖管用塑料管如PB管的施工做法,请问各位,室内垫层内敷设的采暖管能用热镀锌钢管或焊接钢管吗?有没有谁这么做过?有什么弊端?
青岛李宗荣
2015年07月20日 20:36:35
2楼
室内地暖管道不能用镀锌管道和焊接管道,总之不能用金属管道,因为金属管道导热率高了,会导致地面膨胀过大,地板温度过高导致甲醛挥发过快,对人体形成伤害。所以室内垫层内不允许使用金属管道。
回复
xyb40869334
2015年07月21日 16:17:57
3楼
金属管首先要考虑保温了,加上保温层这管可就太粗了。
回复
w5208833
2015年07月22日 08:39:08
4楼
主要问题是金属管放在地下,会腐蚀掉的!