大家做室内采暖设计时,房间负荷是按指标法定,还是用天正负荷计算定?
chendgc
chendgc Lv.5
2013年11月15日 17:19:16
来自于采暖供热
只看楼主

我刚转暖通设计,画图时师父让我按面积指标法(一般住宅按50)估算的负荷选暖气片数,做计算书出来的数才20多,感觉差太多了,你们都按什么计算暖气片数啊?

我刚转暖通设计,画图时师父让我按面积指标法(一般住宅按50)估算的负荷选暖气片数,做计算书出来的数才20多,感觉差太多了,你们都按什么计算暖气片数啊?
免费打赏
chendgc
2013年11月15日 17:20:51
2楼
我们这个地方审图不严,也不会拿计算书和图纸细对,不知道其他地方怎么样
回复
wangyinuantong2013
2013年11月15日 22:03:32
3楼
供暖估算的多,供冷一般要求计算
回复
chendgc
2013年11月18日 14:00:43
4楼
wangyinuantong2 发表于 2013-11-15 22:03 供暖估算的多,供冷一般要求计算你们一般住宅的估算指标是多少?
回复
张霖霖
2013年11月19日 09:45:26
5楼
初设可以面积指标法,施工图必须每个房间都进行计算,参见新规范,GB50736-2012
回复
chendgc
2013年11月19日 10:04:23
6楼
angel_wind 发表于 2013-11-19 09:45 初设可以面积指标法,施工图必须每个房间都进行计算,参见新规范,GB50736-2012你们作图真的都是按计算值选暖气片数吗? 那样会不会太少了,一般天正计算出来才20多,很少超过30的。你们通过计算一般指标是多少?对了,你是什么地方的?这么先进,那你们一份图纸要多少时间完成啊
回复
张霖霖
2013年12月18日 12:59:26
7楼
chendgc 发表于 2013-11-19 10:04 你们作图真的都是按计算值选暖气片数吗? 那样会不会太少了,一般天正计算出来才20多,很少超过30的。 …现在已经四步节能了,20多也正常的(严寒地区可能不行)而且算出多少和建筑选择的热工参数有直接关系。现在要求分户计量,每户的散热器片数是要考虑户间传热的,但是户间传热不计算到总的热负荷中。必须是要严格计算的,反正北京是这样!我每次每个房间都算的。
回复
张霖霖
2013年12月18日 13:00:14
8楼
chendgc 发表于 2013-11-19 10:04 你们作图真的都是按计算值选暖气片数吗? 那样会不会太少了,一般天正计算出来才20多,很少超过30的。 …做设计的不计算的话,那。。。。。
回复
刑天将军
2013年12月21日 23:05:00
9楼
angel_wind 发表于 2013-12-18 12:59 现在已经四步节能了,20多也正常的(严寒地区可能不行)而且算出多少和建筑选择的热工参数有直接关系。现 …路过看热闹
回复
张霖霖
2013年12月27日 15:02:39
10楼
刑天将军 发表于 2013-12-21 23:05 路过看热闹?赐教啊。。。其实我觉得只是这么简单的想怕是还有什么没有照顾到的地方
回复

相关推荐

APP内打开