轻钢厂房外维护自承重墙设计问题
zyydyyy
zyydyyy Lv.6
2014年01月02日 20:32:59
只看楼主

根据2011版砌体结构设计规范 6.1.2条。不管是带壁柱还是构造柱;s都应取相邻横墙的间距;对于轻钢厂房来说;外维护墙相邻横墙的间距一般都很大,比如横墙间距48m,围护墙高度H8.4m;上端与屋架铰接,根据砌体规范5.1.3,计算高度Ho=1.2H=10.08m;假如墙体厚度240mm,修正系数 为1.2,即使不开窗;砂浆为M5,高厚比限值为24,加4m构造柱有利修正系数=1+1.5*0.24/4=1.09则1.09*1.2*24=31.4;高厚比=10.08/0.24=42;远远大于31.4,也就是240厚墙体,横墙间距48m,最多只能31.4*0.24=7.5米;假如围护墙体上端自由,即使考虑了上端自由的增大30%,也最多能到5m;这一条不满足的话,就算在加圈梁也没有用,加壁柱也许会高一点;不知道我理解的是否正确

根据2011版砌体结构设计规范 6.1.2条。不管是带壁柱还是构造柱;s都应取相邻横墙的间距;对于轻钢厂房来说;外维护墙相邻横墙的间距一般都很大,比如横墙间距48m,围护墙高度H8.4m;上端与屋架铰接,根据砌体规范5.1.3,计算高度Ho=1.2H=10.08m;假如墙体厚度240mm,修正系数 为1.2,即使不开窗;砂浆为M5,高厚比限值为24,加4m构造柱有利修正系数=1+1.5*0.24/4=1.09则1.09*1.2*24=31.4;高厚比=10.08/0.24=42;远远大于31.4,也就是240厚墙体,横墙间距48m,最多只能31.4*0.24=7.5米;假如围护墙体上端自由,即使考虑了上端自由的增大30%,也最多能到5m;这一条不满足的话,就算在加圈梁也没有用,加壁柱也许会高一点;不知道我理解的是否正确
请问各位大侠;是不是现在的轻钢厂房外围护墙是不是只能砌这么高了呢,还有什么特别的办法吗
免费打赏
sgdyxy
2014年01月16日 08:52:50
13楼
同意11楼的观点
回复
土木结构
2014年01月16日 11:18:16
14楼
这个还讲什么横墙间距 不需要
回复
xiaoqiuqiu02
2014年01月16日 12:40:53
15楼

嗯 下载学习一下
回复
shevchenkogdr
2014年01月16日 13:58:44
16楼
有些地方是这样定的。要砖墙维护。这个砖墙是不是用你那个公式的。
回复
不会咬人的狗
2014年01月17日 21:17:25
17楼
较矮的用砖,7米以上的用彩钢板较合适
回复
穿靴子的猫
2014年01月21日 18:06:47
18楼
新手路过 ....................飘飘~~~~~~~~~~
回复
宽窄云雨
2014年02月07日 22:35:12
19楼
谢谢楼主分享
回复
whsss111
2014年02月08日 10:36:20
20楼
横墙间距计算有问题
回复

相关推荐

APP内打开