车间用电设备总功率2000KW,如何配电?
aiyangy
aiyangy Lv.2
2014年01月02日 19:41:00
只看楼主

一丙类车间内设备总功率2000KW,电压380V,车间内有设低压配电房,无变压器,厂区变配电房离车间140米,这样的车间低压进线可以吗?之前在一个规范中看到规定负荷大于多少的就需要设变压器,可是想不起来了,哪位可以指点一下应该怎么样进线?

一丙类车间内设备总功率2000KW,电压380V,车间内有设低压配电房,无变压器,厂区变配电房离车间140米,这样的车间低压进线可以吗?之前在一个规范中看到规定负荷大于多少的就需要设变压器,可是想不起来了,哪位可以指点一下应该怎么样进线?
免费打赏
liu583829685
2014年01月07日 10:39:37
22楼
10kV及以下变电所设计规范GB50053-94
第3.3.3条 变电所中单台变压器(低压为0.4kV)的容量不宜大于1250kVA。当用电设备容量较大、负荷集中且运行合理时,可选用较大容量的变压器。
你的容量2000KW,变电所是必须的,算一下计算负荷,看是用2000还是2500KVA的,应设车间变电所。否则低压进线:一是线贵,二是线损大。供参考
回复
qzw_cool
2014年01月07日 11:19:46
23楼
大家说的都不错,学习了
回复
恶魔的脚印
2014年01月07日 11:29:35
24楼
lZ是做电的么,,这么基本的问题也知道是要上10KV的
回复
duanhao288
2014年01月07日 15:17:36
25楼
学习了~~~~
回复
lockbird
2014年01月07日 16:30:15
26楼
我们是按功能划两个区,两个分区的配电室隔壁各设一台10/0.4kv变压器。一台1000kva,一台1250kva。每台变压器旁边,还各设了一台一模一样的备用变压器。这是我们厂的情况。
回复
太白云渡
2014年01月07日 23:03:38
27楼
这么大的负荷走低压太不经济了,还是考虑变压器比较合理!
回复
战斧
2014年01月08日 00:31:11
28楼
走变压器是必须的,低压还有压降呢!
回复
kdx_09825
2014年01月08日 09:22:54
29楼
楼主好人啊,顶
回复
长歌而行
2014年01月08日 11:32:15
30楼
还是变压器进来成本更低。否则就是多路进线分散负载吧。
回复
ljs1399
2014年01月08日 12:55:36
31楼
太不经济了。没有办法就只有用单芯电缆 把设备分组供电