车间用电设备总功率2000KW,如何配电?
aiyangy
aiyangy Lv.2
2014年01月02日 19:41:00
只看楼主

一丙类车间内设备总功率2000KW,电压380V,车间内有设低压配电房,无变压器,厂区变配电房离车间140米,这样的车间低压进线可以吗?之前在一个规范中看到规定负荷大于多少的就需要设变压器,可是想不起来了,哪位可以指点一下应该怎么样进线?

一丙类车间内设备总功率2000KW,电压380V,车间内有设低压配电房,无变压器,厂区变配电房离车间140米,这样的车间低压进线可以吗?之前在一个规范中看到规定负荷大于多少的就需要设变压器,可是想不起来了,哪位可以指点一下应该怎么样进线?
免费打赏
shangchunqi
2014年01月03日 15:32:25
12楼
1.电压等级的问题:
1)GB50052供配电系统设计规范5.0.1及其条文说明,可以说明只能是设变压器,中压供电。(经济比较,电缆根就算是240*3+1*120的也要10根并联,每根240电缆每米是大约按照240*3元计算(这个基本上和铜的期货价走的,这里是粗略算法),和买两个变压器比较好像就不用说了吧.....)
2)民建JGJ16-2008中3.4.1明确规定,总容量250kW及以上.....宜用10(6)kV供电,即中压供电。(本人相信这里的规定已经是经济比较过的了。所以你这个工业建筑也实用....)
2.如果厂房面积小的话,中压配电柜可以设置继电保护环网柜就省事了,就是所说的负荷开关+熔断器组合柜子做中压配电柜,即使按照二级负荷考虑,专用单电源进线有四面中压柜足够了。
3.可以考虑将干变压器和低压柜放在一起(把变压器密封在柜体中,这样干净,省母线投资),与厂家协商可以解决。
4.中低压变电室放在一个房间,保证中压和低压柜之间的配电间距,等等......
5。剩下的就是低压配电了,.....
仅此以上建议,不再赘述。
回复
shangchunqi
2014年01月03日 15:32:46
13楼
1.电压等级的问题:
2014年01月03日 15:33:37
14楼
1.电压等级的问题:
2014年01月06日 15:30:07
15楼
有些甲方就是不愿设,得给他算下经济账
回复
y806099267
2014年01月06日 19:11:12
16楼
boeing_s 发表于 2014-1-3 13:55 刚粗算了一下,240的电缆都得6拼才行,我不是做预算的,现在1000块一米要不要?就算800米电缆都得80万密集 … ding@@
回复
ssqqugamd
2014年01月07日 08:18:21
17楼
1,0.4KV供电半径140米(小于500米)是合理的供电距离。尽量不要设车间变电所。
2,设备容量2000KVA不是计算负荷容量,就算是计算负荷,也要做经济技术比较来决定采用供电电压等级。3,条件允许可以考虑低压环网。
回复
我爱喝绿茶
2014年01月07日 08:49:17
18楼
这么大的负荷,最好是负荷中心处设置变压器。
回复
我爱喝绿茶
2014年01月07日 08:53:57
19楼
2000KW,具体是看这个2000KW的负荷怎么分布的,多少用电设备,各个用电设备的功率。并联几根电缆的做法个人一直不太主张,要想做到这并联的几根电缆阻抗一样,实在不易。
回复
smc654
2014年01月07日 09:01:36
20楼
这样做经济上不划算,还是设变压器
回复
david200901050
2014年01月07日 09:15:04
21楼
装变压器合理