关于楼层净高控制
wz_skycity
wz_skycity Lv.3
2014年01月02日 18:19:16
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-2 20:18 编辑 2900层高,120板厚,现在要做地坪,做好之后楼面到顶板高度是多少?顶板有的高高低低的,大的相差20,怎么控制净高、保证极差啊?

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-2 20:18 编辑

2900层高,120板厚,现在要做地坪,做好之后楼面到顶板高度是多少?顶板有的高高低低的,大的相差20,怎么控制净高、保证极差啊?
免费打赏
wxf20072008
2014年01月03日 19:42:47
12楼
一般是2700左右
回复
木欣泉流
2014年01月04日 09:17:20
13楼
我们这里相对较好,1、每层在层高尺寸上抬高10mm;2、现浇板模板成型后复测模板标高再下道工序;
回复
宽窄云雨
2014年02月03日 22:51:29
14楼
大学北海道的排名由来
回复
miaotian001
2014年02月04日 21:51:39
15楼
把设计图纸的楼面、地面和顶栅建筑做法好好看看,如果面层是地板砖,砂浆用是干硬性砂浆粘贴,厚度约是40~50mm;顶栅抹灰厚度约15mm。
现浇板下量:2900-120-20+50=2810mm,就是地面砼垫层的上平。
回复
waterfly2007
2014年02月14日 11:15:02
16楼
各地方标准有所不同吧,江苏省分户验收毛胚房净高误差﹣15mm以内,极差20mm。这个你把相对建筑标高的1m线打到柱子上,根据1m线往下一米就是你建筑面层完成后的位置。你结构验收都通过了,说明净高没什么大问题吧,初装分户验收通过问题不大。
回复
云风
2014年02月14日 11:35:55
17楼
楼主可以在做地坪时,把地坪做法的厚度控制在负差范围内(就是允许偏差);至于顶板高差20不去管它,以后顶棚做法的厚度也控制在奂差负差范围内(就是允许偏差),这样就能满足净空要求啦,而且符合规范要求。
回复
云风
2014年02月14日 11:45:52
18楼
木欣泉流 发表于 2014-1-4 09:17 我们这里相对较好,1、每层在层高尺寸上抬高10mm;2、现浇板模板成型后复测模板标高再下道工序; 嗯,层高抬高10mm唯一的问题是造成浪费,不利于控制成本。要是被那种小气的老板知道了,要被骂的
回复
知乎圆桌
2014年05月10日 16:09:00
19楼
这个讨论对我有点帮助。。
回复
知乎圆桌
2014年05月10日 16:09:26
20楼
这个讨论对我有点帮助。。
回复
lwcy2009
2014年05月10日 19:42:12
21楼


同意这个做法,实际施工一般会抬高1公分,三十几层楼整体高度才抬高三十几公分,验收是没有问题的
回复