加压风机出口处安装止回阀或电动阀?
tx
tx Lv.11
2014年01月02日 17:10:43
来自于通风排烟
只看楼主

图集07K103-1第13、14页,当加压送风口为常开风口时,应在加压风机出口处安装止回阀或电动阀,防止空气倒灌。实际看到有很多的设计图,并没有安装止回阀或电动阀。这个影响到底有多大?

图集07K103-1第13、14页,当加压送风口为常开风口时,应在加压风机出口处安装止回阀或电动阀,防止空气倒灌。
实际看到有很多的设计图,并没有安装止回阀或电动阀。这个影响到底有多大?
免费打赏
guoxing15233411846
2014年01月02日 21:44:04
2楼
安图集施工设计,我的建议,你也可以再查查资料
回复
tx
2014年01月02日 22:12:39
3楼
全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调·动力(2009版)、上海市建筑防排烟技术规程(附条文说明)DGJ08-88-2006,要求应在加压风机出口处安装止回阀或电动阀,《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》无要求。
那就是可要、或可不要了,都行。
回复
随风一剑
2014年01月03日 12:45:41
4楼
一般都是止回阀
回复
顺时钟
2014年01月03日 14:47:05
5楼
肯定是要的~如楼梯间加压送风,一定要加止回阀,不然会引起烟囱效应。
回复