请教各位: 目前我公司工业排放水被环保局监测到TN=122mg/L,超过电镀污染物排放标准15mg/L 的标准值。 请问: 对现有TN超标该如何处理。谢谢~~:'(
请教各位:
目前我公司工业排放水被环保局监测到TN=122mg/L,超过电镀污染物排放标准15mg/L 的标准值。
请问:
对现有TN超标该如何处理。
谢谢~~:'(
2楼
最好说一下你们目前的工艺和运行状态,这样大家才能帮助你
回复
3楼
如果总氮最后氨氮的形式存在的话,在最后面加个折点加氯系统吧,看楼主现在的情况,估计运行费用可能在7~8块钱了。
回复
4楼
详细的现状说明大伙才能更好的帮到你呀~单纯的把问题说出来,太泛了!
回复
5楼
没有下文了?大家怎么给你出主意呢?
回复
7楼
jianghuaqq 发表于 2014-1-2 15:02 如果总氮最后氨氮的形式存在的话,在最后面加个折点加氯系统吧,看楼主现在的情况,估计运行费用可能在7~8块 …目前的状况是氨氮=0.44mg/L, 其他的指标都是正常的,
回复
8楼
谢谢各位的回复
把具体的情况说明如下:
公司的废水主要为阳极氧化废水,在除膜工艺中使用硝酸,而且此部分废水经管路收集后直接进酸碱综合废水池,经化学处理後进入中水回用系统,中水反洗水及一部分酸碱废水经处理后达标排放。
之前环保局对TN没有要求,从2013年12月才开始对该项进行监测。目前我们整个电镀区都存在这个问题。
回复
9楼
我们是给水处理,原水水库水,TN超标到劣5类,但氨氮、硝酸盐并不高2类水体,TN、TP高会造成水体富营养化,藻类大量繁殖。加氯多了不光危险,增加成本,主要和藻类会生成氯化物致癌物质。
现在我们也再靠考虑上超滤技术。
回复
10楼
反渗透可以去除部分总氮
回复
11楼
请问是什么工艺,其他进出水水质情况如何?硝化液回流比是多少?有没其他运行参数?除膜工艺能不能不用硝酸?
回复
12楼
这个硝态氮,你们的工艺可能根本就没有除总氮的部分。
肯定要新增加了。:o
回复