电缆地埋敷设时为什么要铺设砂子
guangtou_pingguo
2014年01月02日 11:05:33
只看楼主

电力电缆直埋敷设和穿管敷设时为什么上下铺砂?砂子对电缆的散热不是起反作用吗?

电力电缆直埋敷设和穿管敷设时为什么上下铺砂?砂子对电缆的散热不是起反作用吗?
boeing_s
2014年01月02日 12:22:40
2楼
一是因为回填土可能会有小石子,容易划伤电缆
二是因为沙子透水好,不容易在电缆直埋的这一层积水
回复
威海冯
2014年01月02日 14:28:08
3楼
第一:沙子里面的石子少回填对电缆伤害轻,因为一般都不砌筑电缆沟。
第二:最主要还是为以后维修,容易找到电缆,因为一挖到沙就知道快出电缆,这样就不会对电缆造成伤害。
至于电缆的散热应该不是主要的问题。
回复
liu674913508
2014年01月02日 17:28:15
4楼
同意二楼的意见。
回复
t200217
2014年01月02日 17:39:42
5楼
严重同意二楼,个人觉得主要是对电缆的保护
回复
y806099267
2014年01月02日 18:50:29
6楼
这就是规范要求/////////////回填砂子是更好地保护电缆防止被划伤---如果没有明确填砂子的要求的话、很多人就会直接用工程渣土来回填、工程渣土内的杂物非常容易割破电缆、铺砂以后要盖砖或者预制板而且沿线敷设醒目的胶带做标记的目的是防止日后挖掘施工时伤害到电缆--作为警示标志
回复
y806099267
2014年01月02日 18:50:57
7楼
威海冯 发表于 2014-1-2 14:28 第一:沙子里面的石子少回填对电缆伤害轻,因为一般都不砌筑电缆沟。第二:最主要还是为以后维修,容易找 …
回复
y806099267
2014年01月02日 18:51:28
8楼
威海冯 发表于 2014-1-2 14:28 第一:沙子里面的石子少回填对电缆伤害轻,因为一般都不砌筑电缆沟。第二:最主要还是为以后维修,容易找 …
回复
y806099267
2014年01月02日 18:52:21
9楼
威海冯 发表于 2014-1-2 14:28 第一:沙子里面的石子少回填对电缆伤害轻,因为一般都不砌筑电缆沟。第二:最主要还是为以后维修,容易找 …
回复
y806099267
2014年01月02日 18:52:43
10楼
这就是规范要求/////////////回填砂子是更好地保护电缆防止被划伤---如果没有明确填砂子的要求的话、很多人就会直接用工程渣土来回填、工程渣土内的杂物非常容易割破电缆、铺砂以后要盖砖或者预制板而且沿线敷设醒目的胶带做标记的目的是防止日后挖掘施工时伤害到电缆--作为警示标志
回复
胡大
2014年01月02日 21:30:10
11楼
补充一点,盖砖、板是防止开挖时误伤电缆、铺沙是便于开挖电缆,沙子长时间被重压仍可轻易开挖,比一般土质松软。