本帖最后由 csccbjs 于 2014-1-2 13:17 编辑 请问这样可以吗?我觉得不行啊,地库和主楼肯定要产生不均匀沉降,这样会有裂缝的,但是有些人说可以

本帖最后由 csccbjs 于 2014-1-2 13:17 编辑

请问这样可以吗?我觉得不行啊,地库和主楼肯定要产生不均匀沉降,这样会有裂缝的,但是有些人说可以

5#北侧地库顶板 (5).JPG


5#北侧地库顶板 (4).JPG

免费打赏
甲方施工员
2014年01月02日 11:07:21
2楼
这样肯定不行,不均匀沉降,后期有很大的麻烦,我项目就出现过这样的设计,一栋18层的高层和地下车库共用一列柱,后来这列柱均不同程度出现斜向裂缝。
回复
lgt9666
2014年01月02日 11:11:34
3楼
就按伸缩缝处理比较好!
回复
lgt9666
2014年01月02日 11:12:55
4楼
另外最好主楼与地下室顶板处加反口,防止顶板水直接流入。
回复
威海冯
2014年01月02日 14:10:01
5楼
会产生不均匀沉降的~ 以后维修还麻烦
回复
威海冯
2014年01月02日 14:11:45
6楼
按伸缩缝处理就行了
回复
甲方施工员
2014年01月02日 15:13:43
7楼
伸缩缝的处理是不对的,伸缩缝是为了缓解伸缩变形而设置的,但是其基础还是整体的、相连的。
按沉降缝处理有点晚了。
回复
chengjie198721
2014年01月02日 16:49:03
8楼
主要是防水问题,你的墙没有凿毛清理,很容易渗水,然后问问设计这个位置是否需要设置伸缩缝,估计这种情况是因为两个不同的设计没有协调造成的。