怎么计算配电箱尺寸
xueluolan
xueluolan Lv.2
2014年01月02日 10:24:00
只看楼主

请教各位前辈,怎么根据配电箱里面的回路数及每条回路的开关大小,电缆尺寸计算出配电箱的尺寸(长度,宽度及高度),求解!

请教各位前辈,怎么根据配电箱里面的回路数及每条回路的开关大小,电缆尺寸计算出配电箱的尺寸(长度,宽度及高度),求解!
免费打赏
tanghaibo01
2014年01月03日 10:52:59
2楼
你问的也是我是想要的,最好请教做箱体厂家的技术员他们经验丰富,如果只是想知道大概箱体好报价,就看选型手册的开关本体的上下安全距离,左右安全间隙,
回复
shangchunqi
2014年01月03日 13:15:02
3楼
1.照明配电箱设计选型可参考05D702-4图集。
2.标准抽出式的600(800、1000)*800(1000)*2200一般高度可以做10模,每模深度200,也可以分成20个半模的,每半模深度是(柜子宽度一半*200)。
3.固定式开关柜可以参照以上的抽出式选择。
4.2和3为普通塑壳断路器可以参照的。
5.万能断路器就参照样本和厂家沟通考虑了,一本的一个柜子也就能装2个万能断路器。
6.如果回路计算电流较小的话,可以考虑用额定分断能力较大的微断来带替塑壳(主要是考虑短路电流较大,普通的微断不一定满足要求,这里只要微断的分断能力大于计算的短路电流就可以了),这样既经济又可以多设计回路。
回复
shangchunqi
2014年01月03日 13:23:08
4楼
2014年01月03日 13:23:30
5楼
tanghaibo01 发表于 2014-1-3 10:52 你问的也是我是想要的,最好请教做箱体厂家的技术员他们经验丰富,如果只是想知道大概箱体好报价,就看选型手册 …1.照明配电箱设计选型可参考05D702-4图集。2014年01月03日 14:20:33
6楼
谢谢你的回复,我找找那图集,你有没有啊有的话方便传上来共享呗
回复
tanghaibo01
2014年01月03日 14:21:12
7楼
谢谢你的回复,我找找那图集,你有没有啊有的话方便传上来共享呗
回复
liuxinkai
2014年01月03日 16:29:49
8楼
05D702-4 用户终端箱
回复
johtnupt
2014年01月07日 09:59:55
9楼
好贴,绝对要支持下!!~~
回复
rombo_312523
2014年01月08日 16:44:51
10楼
路过学习中!
回复
zqcgxg
2014年01月08日 17:39:12
11楼
图纸上只是参考尺寸,有时装不下或太空,我们经常需要改动,以实物为准,协商好就行,不影响安装就可以了。