请教个 厂区明沟排水问题
passepartout
2014年01月01日 08:38:44
只看楼主

大家新年好,向大家请教个问题,厂区把原来的雨水管取消掉,做成明沟加盖板排雨水,请问大家明沟一般的坡度开始取0.3%可以吗

大家新年好,向大家请教个问题,厂区把原来的雨水管取消掉,做成明沟加盖板排雨水,请问大家明沟一般的坡度开始取0.3%可以吗
lihaixin1970
2014年01月01日 10:52:19
2楼
应该核算一下,满足不淤流速就行吧。还有冬季的不冻流速。
回复
王农勤
2014年01月02日 11:03:12
3楼
明沟排水水力坡度一般在千分之一~千分之三。当然,在起点的一段范围内,由于流量小,可适当放大一点。
回复
xmw331
2014年01月03日 00:19:32
4楼
無頭厘的問題。
回复
huangzhimin
2014年01月03日 16:32:49
5楼
1、可参见(红本)给水排水设计手册第1册《常用资料》第二版/第837页/第23章矩形断面暗沟(非满流,n=0.013)水力计算图;
2、可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第4.2.4 条规定:排水管渠的最大设计充满度和超高,应符合第3歀规定: 明渠超高不得小于0.2m。第4.2.7 条规定:排水管渠的最小设计流速,应符合第3歀规定:明渠为0.4m/s。
回复
passepartout
2014年01月13日 19:37:25
6楼
谢谢大家的帮助。
回复
水老汉
2014年01月13日 22:30:19
7楼

长知识了 谢谢
回复